土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于管道保温及系统设置问题

请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?15846016326566651361.png

全部回答(5 )

  • ian0206

    二楼的使用会不会影响一楼的使用效果

    2022-04-13 15:56:13 来自 PC 评论 举报
  • ian0206

    看这个图纸,你2楼的回水直接回到1楼顶就可以了啊;另外,单管阻力会大,你的供水温度是多少,供回水温差是多少。

    2022-04-13 15:56:13 来自 PC 评论 举报
  • zbaisq

    建议还是做成双管系统,保持系统管道同程,这样一般情况下不会出现冷热不均的情况。还有管道在走道内,其实还是建议增加保温,有条件的再外包一层铝皮,这样能够最大程度的减少热量的散失,能够让系统提供的热量最大程度的供给到室内。

    2022-04-07 19:12:07 来自 PC 评论 举报
  • cys8553lmz

    这不是散热器采暖系统,用双管吧;走道采暖,可以不保温。另外立管不用排气,用供水干管末端集中排气即可。

    2020-03-19 16:06:19 来自 PC 评论 举报