土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?

按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么? 3.1.6是封闭楼梯间不是防烟楼梯间的要求。3.2.1就直接说采用自然通风的条件。

全部回答(2 )

  • tumux_44833
    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.2.6条的要求,地下防烟楼梯间必须设置自然通风口或排烟通风装置,自然通风口的面积不应小于楼梯间地面面积的10%,并满足GB50016-2014第3.7节的要求,即自然通风口应设置在顶棚墙或门窗外侧,并且与室外空气连通,保证正常通风效果。此外,根据GB 50016-2014第3.4.7条的要求,自然通风口的高低差不应小于1.5m,且不应位于地下室和底层平面以下。因此,在设计地下防烟楼梯间时,需要考虑到自然通风口的面积、位置和高低差等因素,以满足现行的建筑规范标准。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据《建筑防火规范》,地下防烟楼梯间需要设置自然通风装置,以保证空气流通和排除烟气。自然通风装置可以设置在楼梯间的入口、出口或侧面,通风口面积不小于楼梯间的总面积的1/10,通风口中心高度不低于楼梯间的高度。同时,自然通风装置的设置应符合相关的建筑设计规范,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》。需要注意的是,在不同地区和不同类型的建筑物中,对自然通风装置的具体要求可能会有所不同,需要具体问题具体分析。
    2023-11-06 10:51:06 来自 PC 评论 举报