你在出水口堵住测一下压力,如果有一定压力,就是流量偏小,如果没有压力那就是扬程不够,或者两者都小了
水泵是有供热曲线的,流量和扬程成非线性变化关系。是可以相互转换的。供热效果不好,如果水温没问题,管道不堵,那就是水泵问题。处理问题,最简单的方法就是水泵电功率增加一个档位。要是只想判断问题,那就看铭牌,核算一下,你什么数据都没有,没法给你算。
首先说流量,供暖面积是多少?用面积×0.003T,算出来的就是所需流量(大概值),铭牌上流量多少对照一下,铭牌流量小换泵
扬程的话,涉及到了沿程阻力和局部阻力及管道比摩阻计算,比较麻烦,需要知道的参数数据比较多
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.23 万条内容 · 395 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
