根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(4 )

  • 建筑小生
    目前的国情规范永远比材料出来的快,砖家太多,建筑交工后过一段时间还有几个消防系统完整有效?谁该为这个情况买单?永远不会是砖家。。。
    2020-01-06 16:06:06 来自 PC 评论 举报
  • cof1599834902355
    《防排烟系统设备及附件选用及安装》,防火风管说明章节,
    2020-09-11 22:43:11 来自 PC 评论 举报
  • 镁晶建筑科技

    镀锌风管如果不做处理是达不到规范要求的耐火极限的,镀锌风管如何能满足规范要求呢?在原镀锌风管外表面填充50mm岩棉,并采用9mm镁晶风管板材覆面。包覆后原镀锌风管耐火完整性与耐火隔热性提升至3小时,可保证防排烟系统在火灾中正常运行,满足GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中消防系统对通风管道耐火极限的要求。  

    16058604142746503554.jpg

    2020-11-20 16:21:20 来自 PC 评论 举报
  • 隔音涂料

    根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018  年版)耐火极限的定义:

    耐火极限包含承载能力、完整性和隔热性,镀锌钢板满足不了隔热性,在火灾情况下承载性是否满足也没有相关的检测报告,因此镀锌钢板不被认可能满足哪怕0.5h的耐火极限,所以为了满足风管的耐火极限要求,镀锌钢板风管是需要采取一定措施的。

    防排烟无论采取何种措施,都应满足A级不燃,具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。而且GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求防排烟风管宜或应采用镀锌钢板制作。广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑中也要求防排烟风管要用金属风管。

    防排烟风管耐火极限0.5h1h1.5h分别应该怎么做,要具体做法?

    0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。

    可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-20174.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合: 

    1、喷涂(抹涂)防火涂料; 

    2、包裹防火板; 

    3、包裹柔性毡状隔热材料;

    4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。

    防火板+隔热棉+镀锌钢板

     20K607 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图集上对钢板风管防火保护例举了包覆工业一体化硅酸钙板(即防火板)的做法,从市场的调研来看,这也是最常见和普遍的做法:

    但是根据客户的反馈,采用防火板+隔热棉+镀锌铁皮等常规做法,工序比较复杂,用材多,造价也比较高。

    (备注:按规范,如吊顶无可燃材料,可不隔热)

    那是否还有其它的解决方案可以减少安装成本,减少工序呢?绝热超细纤维制品行业针对防排烟系统深入研究,仅用专用的玻璃棉+风管也是可以达到耐火极限0.5~1.0h要求的,满足防排烟标准中大多数的使用场合,并在项目中使用,这就减少了防火板材料及其安装工序,必然成本会下来。

    成品复合耐火风管

    同时本公司还提供了成品复合耐火风管的做法,其耐火极限最长可达到1.5h2.0h3.0h,内外层采用不同厚度的彩钢板加内隔热层: