    根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)中规定的水力阻力计算中规定的主干线比摩阻宜采用30-70Pa/m,支干线的比摩阻不应大于300Pa/m,在根据当地气候条件与建筑维护结构计算出热指标((节能建筑按照30W/㎡左右,既有非节能建筑按照50W/㎡左右计算)然后根据公式流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差),供水温差一般选择10度,计算出流量G,根据管道的材质与水温用计算软件或查相对应的表格确定管径即可。下表仅供参考1652864056(1).jpg

    2022-05-18 16:55:18 来自 PC 评论 举报
  • zbaisq

    先估算一个建筑热指标(节能建筑按照30W/㎡左右,既有非节能建筑按照50W/㎡左右计算),计算出总热负荷,然后根据公式流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差),计算出流量G,参照GB50015-2019中热水管道流速的设计要求,将数据带入下面公式中
    计算得出主管道管径,最后再通过计算比摩阻进行校核,确定最后的最合理的主管道管径。

    2022-05-02 09:28:02 来自 PC 评论 举报
  • 邦彦宝贝

    建筑面积知道吧,然后估个建筑热指标,28左右,然后算下总热负荷,再用鸿业水力计算软件,设置比摩阻30-60,供回水温度输进去,直接算就完事了



    2019-12-17 16:53:17 来自 PC 评论 举报