一个10多万平米的小区,供暖主管道三通分为南北两个区,低区:北侧包括两栋18层住宅的低区和两栋16层住宅,面积5.7万平米,南侧有一栋的16层住宅,多层和2栋11层的高层,别墅,面积4.5万平米
最不利端南侧500米,北侧280米,目前北侧18层住宅全不热,
高区:北侧3.8w平米,南侧1.7w平米,最不利端米数大约都是200m,
热力公司选的泵扬程为32米,流量为240立方每小时,5台。
高区低区18层住宅流量不足,请问什么原因?最小投资的方案是什么,
全部回答(2 )
楼上说的流量不够是正解。10W面积,流量在300多,最少不能少于300.如果单台循环泵的话,32米扬程够了。不知道你循环泵功率多少,流量多少。最小投资方案就是换个循环泵