土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 当圆管涵管顶填土厚度不满足0.5时,该怎么办?
前辈们指导一下!目前碰到一个问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,底下基础已经紧贴雨水管,现在道路中线路面标高到涵洞顶标高大于0.5cm,但因为道路横坡的原因,接近道路两侧的地方部分填土高度小于0.5m,这个怎么解决呢?现在我的圆管涵采取全包封混凝土的形式,上层0.2m,基础0.3m,左右两边0.3m,填土高度扣除0.2包封之后就只能做沥青面层和部分水稳层,这么设计合不合理?

全部回答(6 )

  • zhu海

    有个问题想问,下面雨水管不会沉下去,或者没法检修?

    2022-07-20 11:43:20 来自 PC 评论 举报
  • mayuzhen008
    不合理,填土太薄,建议管涵向下移动0.2m
    2019-06-13 09:24:13 来自 PC 评论 举报
  • smoovo
    封包混凝土层厚度适当减小一点儿也是可行的,前提是你正确计算内力,配置足够的钢筋。
    2019-06-15 09:50:15 来自 PC 评论 举报
  • 周绍科
    基层配置钢筋网
    2019-06-17 23:00:17 来自 PC 评论 举报
  • tmzhongqq
    这个最好是下移,如果不行就加强钢筋网
    2019-08-23 09:09:23 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)