过变形缝的水管道都需要加柔性短管吗?
过变形缝的水管道都需要加柔性短管吗?
现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!
发布于
2017-11-09 16:56:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(1 )
cool0914
具体参见13K204_暖通空调水管软连接选用与安装,这里面有做法详图。