土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 反渗透活性炭过滤器微生物数总超标求解
各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤+活性炭+保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月30日

    苒冉
    你的整套反渗透系统用了多了多少年了,上一次更换反渗透膜是什么时候了?如果有超过3年的话,建议考虑至少更换下1级反渗透,然后对前端重新消毒,你现在这样的情况,应该是整体系统凉凉了,连续的消毒、可以大量杀死微生物、但是不能彻底根除,在你系统里面、最多几天又长满了,所以肯定结果就是你消毒后有的 反渗透1及的各个水点位置可能合格 可能不合格,这些都是不能完全消毒的证明。我们曾经也想你们死去活来,后来换膜彻底消毒解决了。主要是生物膜已经在膜上搬家了。
    2019-08-30 15:44:30 来自 PC 评论 举报
  • 自由在在的鱼
    这个问题是到了使用年限,该换了吧。。。。
    2019-08-31 20:12:31 来自 PC 评论 举报
  • alberson
    换膜吧,另外前端的水估计也好不到哪儿去
    2020-03-02 22:53:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10