土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖外网取多大管径合适呢
请教:用户面积8千平方米,供水温度55度,回水温度40度,外网取多大管径合适。谢谢!

全部回答(3 )

  • zbaisq

    根据计算出的总热负荷,套入公式G=0.86*Q/(T1-T2),计算出流量G,再根据GB50015-2019中热水流速的要求,套入公式,计算得出主管道规格,最后再i算比摩阻进行校核,确定最终的主管道管径。

    2022-05-02 09:18:02 来自 PC 评论 举报
  • 蓝娃娃
    管线应该用管径DN80--100的管子
    2019-08-30 15:30:30 来自 PC 评论 举报
  • spiderzb1129
    按80w/m2计算,热负荷640kW。流量36.6m3/h。流速按1.3m/s,管径取100
    2019-09-25 15:09:25 来自 PC 评论 举报