大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?

全部回答(8 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年05月23日

    iverwy123
    这个要看你电缆的长度,一般距离二级配电柜配电25m之内,最小电缆截面至少为10mm2。使用6mm2的电缆至少大于35m。二级配电柜处短路电流是低压配电柜出口处短路电流的40%~50%,变压器越大,经过干线后衰减的越大。
    2019-05-23 10:46:23 来自 PC 评论 举报
  • barnes
    如果要进行热稳定校验,起码要知道变压器的短路阻抗是多少,要想更精确,还需要知道高压侧短路电流是多少,这样才能算出低压侧短路电流,然后电缆是铜的还是铝的,电缆是什么绝缘的,这样才能算电缆的截面是否可以。
    2019-05-22 08:59:22 来自 PC 评论 举报
  • zhangchi2007
    需要知道变压器的短路阻抗值和,短路电流大小,电缆材质。
    2019-05-25 10:32:25 来自 PC 评论 举报
  • 自由在在的鱼
    学习了,不错的资料。。。
    2019-05-25 16:31:25 来自 PC 评论 举报
  • echizenace
    这个是经过计算过的结果
    2019-05-31 08:08:31 来自 PC 评论 举报
  • 小顽桐
    不错的资料。。。
    2019-05-31 16:48:31 来自 PC 评论 举报