建筑设计
\
建筑方案设计
\
地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造
地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造
如图,地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造,前侧是五层的汽车库,后侧是高层办公建筑。
问题1:办公建筑能和汽车库共用疏散楼梯间吗?
问题2:防火设计的时候是分别按多层汽车库和高层办公来设计呢?还是要把汽车库看做是设在高层建筑内的汽车库,即高层汽车库,那么汽车库的防火分区是按高层的≤4000平方?还是按多层汽车库的≤5000平方?
发布于
2017-11-07 16:42:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jqinyadan
问题1:不能共用,疏散不得跨越防火分区。
问题2:按高层汽车库处理。