求助地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米
求助地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米
请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?
发布于
2017-11-03 13:30:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
欧尼先生
加配重,尽量少打抗拔桩
2017-11-03 13:40:03
来自 PC
评论
举报
xiaoding1990
你97米 高的楼自重抗浮 抗浮水位多高都够啊。有啥经济不经济的说法啊。最多也就是设计地下室侧壁的时候,算承载力按最不利水位算,算裂缝按地勘提的常年水位算。地下室底板配筋通用道理。
2017-11-03 14:05:03
来自 PC
评论
举报
lichengbei1984
都不用管水位。又不是纯地下室
2017-11-03 14:22:03
来自 PC
评论
举报
独孤清扬
就是2m水头的意思吗?97层的高层,自重应该就够抗浮了吧,只需要计算底板够不够吧
2018-12-28 11:59:28
来自 PC
评论
举报
sxb2217
这高了还考虑啥抗浮,影响不大
2019-04-15 16:09:15
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)