各位大神,想请教一下,负压手术室前室对洁净走廊是相对正压还是相对负压呢?看了GB 50333,负压手术室前室好像没太涉及,还望不吝赐教。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发

    负压前室对洁净走廊相对负压,气流走向是由:洁净走廊—负压前室—负压手术室

    2021-12-30 19:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • 普京普京
    普京普京 板凳
    负压前室对洁净走廊相对负压,气流走向是由:洁净走廊—负压前室—负压手术室
    2021-11-17 21:13:17

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 小明2
    小明2 地板

    正压

    2021-09-18 15:04:18