土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气论文 \ 巍山新天地商业项目预付费能源管理系统设计与应用

巍山新天地商业项目预付费能源管理系统设计与应用

发布于:2021-08-25 16:48:25 来自:电气工程/电气论文 1 22 [复制转发]

安科瑞 于洋

摘要:本远程预付费能源管理系统采用智能远程预付费电表(ADF400L系列多用户计量型预付费表),采集各商户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电表进行远程分合闸控制,实现先售电后用电。该系统结构为C/S结构,数据采集采用总线通讯方式传至后台,通过安科瑞(Acrel-3200)远程预付费能源管理系统实现各商户用电的收费、监控和管理。

??关键词:多用户计量电表(ADF400L),C/S,Acrel-3200,总线通讯

??1﹑概述

??本工本程为大型商业综合体和酒店,位于东阳巍山城中心区域,由南、北两个地块组成,本项目中主要采用我公司的ADF400L系列的多用户预付费电表,平台系统采用Acrel-3200远程预付费系统, 通过现场总线方式汇总到数据采集网关,然后上传至平台软件系统,实现远程预付费计量功能。

??2﹑系统方案

??根据客户需求及项目实际情况,本项目设计的预付费能源管理系统,由安科瑞品牌多用户计量电表ADF400L系列产品,通讯管理机ANet-2E8S1,数据服务器及预付费平台系统软件等组成。

??Acrel-3200远程预付费电能管理系统采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层。

??根据客户需求及项目实际情况,本项目设计的远程预付费电能管理系统,该项目现场所涉及的主要设备仪表如下:

??预付费能源管理系统基本的运行和操作流程如下:

??3﹑系统主要功能及界面

??本系统包括五大模块,分别是登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,主要功能如下:

??1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;

??2)系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;

??3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;

??4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;

??5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;

??6)报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出的功能。

??系统不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;同时支持和解决了项目改造后新老表切换时,老表金额转入的问题;支持峰谷电价,支持一表一电价;可对单表设置功率过载的阈值,也支持设置单表金额报警的两级阈值,如下图所示:

??系统的批量操作功能,针对开户状态、报警1、报警2、欠费、失联等状况分别用不同的颜色显示;远程对仪表进行遥控的命令类型包括:电价下发、设置下发(下发报警金额阈值和过载功率阈值)、保电(强制仪表合闸)、恢复预付费(欠费自动跳闸的模式)、拉闸(强制断电)和抄表导出(导出当前所有表状态为EXCEL文件),如下图所示:

??能耗及报表查询

??系统进行远程集中抄表后,还提供了辅助的能耗查询报表,为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。该功能用于替代部分能耗分析和管理系统的功能,如果需要更加专业的能耗分析和管理,推荐另外配置安科瑞能耗管理系统Acrel-5000。

??除此以外,系统还提供了多种报表以供查询,包括日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、实时报警/历史报警查询报表等,并支持导出打印。如下图所示:

??单据打印

??售电、退电、开户时系统支持三联单单据打印的功能,单据格式默认如下(可以由客户确认后自由定制):

??在线手机查询和自助购电

  

 

??4﹑结束语

??伴随着经济的发展,人们物质生活水平的提高,为了满足人们日常购物和饮食的生活需求,各地地方涌现出一大批的商业综合体,商业综合体内的各个商铺和租户的用电管理亟待解决,在商业综合体的用电量不断增长、对供电质量要求不断提高的同时,也存在大量拖欠电费的情况,加重了商业综合体经营管理方的经营风险。 预付费能源管理系统通过总线通讯的方式,结合现场的多用户计量表(ADF400L)和平台软件系统(Acrel-3200)实现了先交费后用电,可以避免商场电费垫资问题,从而缓解了商业地产运营的资金压力,有效的加强和改善了经营管理方式。

??参照标准:

??ISO/IEC11801   《国际综合布线标准》

??GB/50198      《监控系统工程技术规范》

??GB50052-2009   《供配电系统设计规范》

??GB50054-2011   《低压配电设计规范》

??IEC 61587       《电子设备机械结构系列》

??DL/T448-2000   《电能计量装置技术管理规程》

??DL/T 698.1-2009  《1部分:总则》

??DL/T 698.2-2010  《第2部分:主站技术规范》

??DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》

??DL/T/814-2002    《配电自动化系统功能规范》

??DL/T5137-2001    《电测量及电能计量装置设计技术规程》

??GB2887          《计算站场地技术条件》

??GB/T18460.3      《IC卡预付费售电系统 第3部分: 预付费电度表》


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,参考学习一下,谢谢分享

    2021-08-26 06:54:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气论文

返回版块

5.89 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安科瑞智能母线监控系统在某电信数据机房的应用

安科瑞 于洋 【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某电信数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。 ??【关键词】数据中心;母线监控系统;始端箱;插接箱; ??一、项目概述 ??传统数据中心根据不同负荷容量选用 35kV 或者 10kV 作为进线,根据不同等级配置单路或者双路变压器及 UPS,为 IT 设备供电,而制冷和辅助设备一般会有单独的配电回路。UPS 配电后端的设备,我们称之为数据中心末端配电。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10