土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共建筑大于60米走道的排烟问题

公共建筑大于60米走道的排烟问题

发布于:2021-08-25 09:49:25 来自:暖通空调/通风排烟 2 179 [复制转发]

公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?

  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    按国标……GB51251-2017,分情况……

    情况1:4.6.3-3条文, 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

    情况2:4.6.3-4条文: 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

    有些地方对该规范有解释文件,则按当地解释文件执行。

    2021-08-26 09:06:26

    回复 举报
    赞同1
  • changyong13540

    划分防烟分区,还要做机械排烟

    2022-08-23 08:44:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!