一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗?
这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?
全部回答(13 )
那应该是可以的,
没啥大问题,看看板跨度多大,
柜子的尺寸是1.5*0.8,10个,是10个叠放,还是平铺放置。局部活载不同。
300kg的柜子,重力为30KN,柜子的尺寸是1.5*0.8,楼主没有给平面图和楼板厚度图纸,所以没有办法进行下一步的荷载等效。这个和你的板跨、板厚、配筋方式都有关系。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
139.78 万条内容 · 1651 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(13 )
那应该是可以的,
没啥大问题,看看板跨度多大,
柜子的尺寸是1.5*0.8,10个,是10个叠放,还是平铺放置。局部活载不同。