土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 很多地库像是浮在地下水里的船!如何保持稳定不动?

很多地库像是浮在地下水里的船!如何保持稳定不动?

发布于:2021-08-04 10:33:04 来自:建筑设计/建筑问答 3 283

来源:明源地产研究院

|

作者:保利成都

[复制转发]


船可以用木材、钢材制造。除此之外,混凝土也可以造船,听上去不可思议?在1973年,因钢材短缺,我国就建造过一艘重达3000吨的水泥船,并成功试航。实践证明,混凝土盒子也可以像船一样航行。 目前我们住宅小区的地下车库和 1 973年建造的混凝土船原理相似。


所以,为了防止我们的地下车库 扬帆远航”,我们需要用船锚把船拉住,而这个锚就是 抗浮锚杆”。



 一、认识抗浮锚杆 

在地下水位高,地下水丰富的城市,全埋式的地下室车库是全部或部分浸泡在水里的。

根据阿基米德浮力公式,所有浸泡在水里的物体都会受到水浮力的作用。
如果水浮力大于建筑物自重,建筑物会漂浮在水中,就像十万吨级的远洋巨轮漂浮在海上一样。而抗浮锚杆就像船锚,把建筑物拉住,不让建筑物漂浮起来。
大致原理如下简图:


上图中,当 水浮力< 建筑自重+抗浮锚杆拉力 时,才能满足建筑安全。


 二、抗浮锚杆布置有3种常用模式 

1、地下室底板下均匀布置 ,因地下室基础底标高与抗水板底标高不一致,施工时会带来一些困难。


2、避开柱子基础,在基础以外的区域布置。
此种方式便于施工,抗浮锚杆可作为底板的支撑点,有效降低底板厚度和配筋。


3、仅布置在基础下,其余区域不布置。
此种方式受力路径清晰,适用于基础下采用桩,利用桩兼用抗拔桩时。非桩基础的情况下采用此种布置,底板没有锚杆作为支点,板厚和配筋均会增加。一般不推荐采用。



 三、抗浮锚杆失效的影响 

抗浮锚杆失效,结构就会出现局部或整体上浮,结构出现变形,混凝土会发生破坏,带来结构安全隐患。

(图片源自网络)



 四、基于具体项目 对预应力锚杆设计、施工、试验、总结分析   

1、项目概况
本项目位于成都市金牛区。地下五层地下室,地下室负五层底板面标高为-22.600m(484.850m)。
根据《建筑工程抗浮技术标准》规定,本工程抗浮锚杆设计等级为甲级,安全系数1.10。

2、锚杆设计
根据《建筑工程抗浮技术标准》,本项目需采用预应力锚杆,单锚的承载力特征值为420 kN。
根据群锚计算结果锚杆长度取为15米,锚杆长度均由整体稳定控制。
将锚杆输入地下室基础整体计算模型中,单根锚杆最大反力为407kN


本项目为成都市第一个采用预应力锚杆的项目,缺乏相关经验,我们聘请了相关专家进行专项讨论,其中包含规范编写组成员康景文,专家意见如下:


设置锚杆后,底板配筋除局部有计算配筋外,绝大部分为构造配筋,底板最大位移10.8mm。

▲底板变形图


3、预应力锚杆施工
1) 试验锚索 ,锚索锚固体直径D=200mm,锚索杆体采用5φs15.2钢绞线,抗拉强度标准值1860MPa,注浆材料为素水泥浆。

2) 试验方法 :1、3、5号锚索钻孔直径150mm,采用高压旋喷注浆,形成直径200mm的锚固体;2、4、6号锚索钻孔直径200mm,普通注浆形成直径200mm锚固体。



3) 试验结果
1#试验锚索加载至第六循环(1116kN),锚杆杆体破坏;
2#试验锚索加载至第八循环(1338kN),且锚头位移未稳定;
3#试验锚索加载至第九循环(1449kN),且锚头位移未稳定;
4#试验锚索加载至第六循环(1449kN),锚杆杆体破坏;
5#试验锚索加载至第六循环(1449kN),锚杆杆体破坏;
6#试验锚索加载至第六循环(1449kN),锚杆杆体破坏。

             

             

             

             

             

             

上下滚动查看更多



4)分析与结论
本次试验除1#锚索外其余锚索最大加载量均超过锚索杆体极限抗拔力,分析认为,试验锚索极限抗拔力受控于杆体强度。

高压旋喷注浆锚索与普通压力灌浆锚索相比,抗拔承载力差异不明显,说明锚固体强度对握裹力及侧摩阻力影响并不敏感,也可能是试验锚索锚固段较长,能够提供的握裹力及侧摩阻力较大,造成杆体先于锚固体破坏。

本次试验6根试验锚索,除1#锚索拉拔力稍低外,其余锚索极限抗拔力均超过设计值3倍以上。试验锚索采用了不同孔径、不同注浆方式,抗拔承载力差异不大,分析认为是理论计算采用的摩阻力指标有一定安全度。

试验锚索在极限拉拔力下,锚头位移较大,主要是受钢绞线弹性变形影响,若做基础抗浮使用,应施加一定预应力,消除此部分弹性变形影响。建议锁定值可取为锚杆设计值的50%~60%,且不能超过基础底板局部抗压强度和抗冲切承载力。




正如前文所说,我们的地下车库需要一个“船锚”,常见的锚链是钢索做的,锚链是柔性的,可以上下左右摆动。对于船,这点摆动是允许的,也是安全的,但对于建筑物,一丝摆动都会造成严重后果。所以我们需要一个稳定性好的锚,上文介绍的抗浮锚杆就可承担重任。

抗浮锚杆听起来很专业,把它和船锚对比来想,就很容易理解了。地下车库是我们的“不动产”,所以坚决不能让它“扬帆远航”。科学设计抗浮锚杆,保卫我们的”不动产”!


来源:POLY技术汇(ID:POLY-Technology),本文已获授权,对原作者表示感谢!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 土豆加地瓜

    地下水对工程来说,尽是些危害,施工中危害,后期也是危害,治水是工程中第一要务

    2021-08-05 20:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑人
    建筑人 板凳

    虽然理论知识很多,图表看不懂,但也学到了很多的新知识。谢谢作者!

    2021-08-05 09:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 地板

    抗浮锚杆听起来很专业,把它和船锚对比来想,就很容易理解了。地下车库是我们的“不动产”,所以坚决不能让它“扬帆远航”。科学设计抗浮锚杆,保卫我们的”不动产”!

    2021-08-04 15:50:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.69 万条内容 · 69 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涨知识:为什么高层住宅的常见楼层是11、18、26或33层?

问:高层住宅楼的常见层数是依据什么决定的? 高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层? 以下是不同网友的回答。 A、在规范和利益间平衡的结果 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层)。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10