土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 了解一下,流敏型消谐器的性能指标是怎样的吧?

了解一下,流敏型消谐器的性能指标是怎样的吧?

发布于:2021-08-04 09:46:04 来自:电气工程/成套电气设备 0 17 [复制转发]

       电压互感器流敏型智能消谐装置的流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,串联安装在PT中性点与地之间的消谐器,正常运行状态下电阻为40kΩ(在10KV系统中),而PT一次绕组的阻抗则为兆欧级,因此不会对PT的各项性能产生影响,同时也未明显改变系统的各项参数。

流敏型消谐器能够实现连续快速消谐,消谐时间短,对于电气设备绝缘极为有利:基频谐振的消谐时间约为1.56s,分频谐振的消谐时间约为2.1s左右。在3.5倍工频过电压下,流敏型消谐器能够将电压互感器励磁电流限制在200mA以下。

想要更多的了解有关消谐器谐振方面的内容,请继续关注本网站!


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统的谐振以及谐振过电压

在中性点非直接接地系统,常见的电力系统谐振过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行,严重时影响人们的安全用电。系统中引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压、雷电过电压以及系统运行方式突变,负荷剧烈波动引起系统过电压等。其中,谐振过电压出现频繁,且危害很大。过电压一旦发生,往往造成系统电气设备的损坏和大面积停电事故发生。据多年来电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多是由于谐振