土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊为什么程序中的第一周期和第二周期全都是X向平动?

技术周刊为什么程序中的第一周期和第二周期全都是X向平动?

发布于:2021-07-30 08:33:30 来自:建筑结构/PKPM 0 88

来源:PKPM构力科技

|

作者:冯发阳

[复制转发]

技术周刊

为什么程序中的第一周期和第二周期

全都是X向平动?


二零二一年第二十九期



问题汇总:

Q1: :新版文本查看输出的周期振型,扭转出现在第四周期,为什么第一周期和第二周期全都是X向平动?

Q2: 某个模型在结构模型中删除节点、添加轴线保存就崩溃,没有任何提示,是什么原因呢?

Q3: 两层简单的钢结构厂房,侧向荷载很小,双向受弯钢梁SATWE计算不通过是什么原因?

Q4: 导出的自定义组合的说明里面,有很多符号在自定义窗口的选项里面,并没有相应的选项,请问怎么输入相应的荷载?

Q5: SATWE怎样查看工业设备相关的荷载,荷载校核截面里面没有相关的导荷?

Q1:新版文本查看输出的周期振型,扭转出现在第四周期,为什么第一周期和第二周期全都是X向平动?

A: 程序输出周期按照从大到小排列,以侧振成分50%为界限判断属于平动类型或者扭转类型,与规范所说的第一平动周期的“第一”不是同一个概念,高规计算周期比所说第一平动周期是指:X、Y向两者刚度较弱方向的以平动为主的振型下的第一周期,程序按照所有振型周期由大到小顺序排列,且程序依据平动和扭转成分判断振型,并不能确定其是否为整体振型,因此设计人员应通过振型图来确定第一平动周期和扭转周期。此模型结果按程序输出的周期,第2、3、4个周期在振型图下可以粗略认定为扭转,只不过第4个周期,扭转成分大于50%,程序判定为扭转类型,总体来看与第2、3个周期的扭转成分差距不大,这时说明此结构扭转刚度小于两个主轴方向的抗侧刚度,建议可以减小结构中部竖向构件刚度,或者增大周边抗侧构件刚度缓解。


Q2:某个模型在结构模型中删除节点、添加轴线保存就崩溃,没有任何提示,是什么原因呢?

A: 该工程模型底层为大底盘式结构,由外墙围成的单个房间无论是节点数还是房间边数都非常大造成程序无法识别;可用100*100截面的虚梁将大块房间区域划分开,控制每块区域节点数在60以内,单个构件需要相互连接,否则结果存在局部振动,计算失真无意义。另可根据前处理——生成数据、错误定位,根据提示修改模型,即可正常计算。


Q3:两层简单的钢结构厂房,侧向荷载很小,双向受弯钢梁SATWE计算不通过是什么原因?

A: 这个工程模型中存在一些问题,第一,定义的“双向受弯梁”上荷载布置较大、较多,且这些主梁的截面高度较高;第二,结果超限的主梁,与之连接的次梁在连接处高差较大,次梁端部作为主梁平面外的“约束”不够,所以主梁(钢梁)稳定性不够。可以采用变截面工字梁进行连接,如图方式,或者直接加大次梁梁截面高度增强主梁平面外传力的效率。


Q4:导出的自定义组合的说明里面,有很多符号在自定义窗口的选项里面,并没有相应的选项,请问怎么输入相应的荷载?

A 截图显示的荷载均为程序中在某些情况下可出现的荷载,不需要自定义,如图,以官网最新版本程序为例,升温降温荷载的T01,T02在前处理-特殊荷载-温度荷载定义布置后,在参数定义-组合信息中可以看到;楼面检修为工业停产检修工况的简称,布置后在组合信息中可查看;介质重、当量荷载、水平抽芯、充水试压等荷载均为构件中布置了工业设备的情况下自动生成的荷载工况,布置完成后,同样在组合信息中可以看到。


Q5:SATWE怎样查看工业设备相关的荷载,荷载校核截面里面没有相关的导荷?

A: 首先,程序将工业设备信息传递给计算模块,在进行计算分析时会自动进行拆分构件、导算荷载及处理工况等工作。在建模模块中,也可以查看构件拆分的情况,点击“画法切换”命令,程序会自动按楼层组装表的层高值对立式设备进行切分,卧式设备及空冷设备底部按刚性杆连接到房间周边的梁上。如下图图,在生成数据后的模型简图-恒载简图以及活载简图中可以查看相应的导荷情况。