6-35KV中性点非有效接地电网中电压互感器主要存在什么危害?

发布于:2021-07-29 10:08:29 来自:电气工程/成套电气设备 0 41 [复制转发]

为了保证供电的可靠性,配电网主要为中性点非有效接地系统,系统内的电压互感器均采用半绝缘式,高压侧N端直接接地运行。随着电网规模的不断扩大,电压互感器故障现象日益突出。近年来电压互感器的故障时有发生,部分站在采取一定消谐措施后故障问题仍未得到有效解决,甚至重复发生。

据统计,在6-35KV中性点非有效接地电网中的电压互感器主要存在以下两种危害问题需解决。一种是电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电另一种是电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。

对近期的一些典型PT故障调研分析发现,大多数PT故障的直接原因多为电网间歇性弧光接地、铁磁谐振过电,压等现象所导致。针对多次PT谐振事故引进了消谐器,消谐效果明显,减少了PT损坏和一二次保险熔断次数。

6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,能够有效抑制涌流,高压熔丝不再因涌流而熔断。而消谐器一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器谐振的效果。 通常情况下使用消谐器可有效地解决上述问题。不仅能消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压;能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流,防止压变烧毁;还能限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流保护PT免受损坏。