保护PT——消除谐振过电压从一次消谐到二次消谐结合法

发布于:2021-07-26 09:36:26 来自:电气工程/成套电气设备 0 63 [复制转发]

在电力系统中,谐振过电压频繁发生,严重威胁系统安全。谐振过电压可以在3~220KV的系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振过电压引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,PT的电流大,易使PT过热而爆炸,而基频和倍频谐振时,过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。

通常情况下,消除电网过电压我们一般采用一次消谐。一次消谐通常又叫高压一次消谐主要是消除电压互感器工作的时候产生的铁磁谐振。而二次消谐装置对电压互感器零序电压进行遁环检测,有效消除电压互感器各种频率的谐振过电压的一设备。是为了加强和巩固一次消谐效果,消除电压互感器中各种频率的铁磁谐振的设备,同时能够故障显示和报警,具有存储打印功能。下面一起看下一次消谐和二次消谐对于消除谐振的优缺点。

一次消谐中性点为半绝缘结构、对于直接接地安装的PT无法使用只能能限制本PT不发生谐振。因自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。二次消谐难以正确区分基频谐振和单相接地为了防止单相接地时装置误动使PT长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,这样在工频位移电压不是很高的情况下装置无法动作,可能使铁芯饱和或PT熔丝熔断。在对地电容较大时,互感器瞬时饱和所产生涌流造成的熔丝熔断无法抑制。此外,长时间多次激发间歇电弧过电压、电流仍烧坏PT

因此,综合一次二次消谐的缺点考虑,建议将一次二次消谐相结合进行消除谐振过电压。