全部回答(12 )
由于靠近刚度较大的楼梯间,楼板面积大,应该是因楼梯间砌体结构沉降变形影响所至,建议对裂缝作封闭处理。
负钢筋不足,角部应加放射构造筋。
1、板太薄了;2、钢筋太小;3、混凝土标号问题
该类型的裂缝是混凝土在成型过程中自身的收缩变形受到周边不同的程度的约束而导致的,对构件承载能力影响不大。进行简单的裂缝表面封闭即可。
角部应加放射构造筋。
主题
回复
粉丝
砖混结构
10.05 万条内容 · 259 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(12 )
