土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一处、两处、三处……美国倒塌住宅建筑的设计致命缺陷分析

一处、两处、三处……美国倒塌住宅建筑的设计致命缺陷分析

发布于:2021-07-23 15:12:23 来自:建筑结构/砖混结构 0 169 [复制转发]

点击咨询钢结构设计相关课程↓↓:

联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493

来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删

1. 背景
       近日,在美国佛罗里达州一栋12层板柱结构住宅楼(倒塌部分局部13层)突然发生局部连续倒塌。目前事故已造成至少9人死亡,156人下落不明。这座位于瑟夫赛德(Surfside)的住宅大厦于1981年竣工。当它倒塌时,当局正在根据城市安全法规对已有40年历史的建筑进行重新认证。
       钢筋混凝土板柱结构作为一种常见的结构形式在实际工程当中得到广泛应用。由于板柱节点易发生冲切破坏,常被视为该结构体系最为薄弱且极其重要的一个环节。特别是个别节点失效引起的内力重分布,可能导致更大范围的破坏甚至引发整体结构的连续倒塌。
       本次分析以事故原型的结构为基础,保持其材料等级、几何尺寸,采用中国规范进行初步复核。结构主要信息如表1所示,典型楼层高8英尺10英寸,层高约2.69m。
图片

2. 典型节点抗冲剪承载力复核

计算分析时选取轴线8与轴线L交点对应节点(见图1)。图2给出了楼层平面布置。混凝土28天圆柱体强度标准值为3000 psi(21 MPa),板厚为8英寸(203.2 mm),板底钢筋为 #4(0.5英寸, 12.7 mm)。柱截面尺寸为14×18英寸(355.6×457.2 mm),保护层厚度取3/4英寸(19.05 mm)。

图片
图1 典型柱网布置

图片
图2  L-8轴典型建筑平面布置

       以典型L轴交8轴节点为例,对比计算冲切荷载与规范抗冲剪承载力,本工程面层及吊顶做法均布荷载考虑四种情况(0~1kN/m2),住宅墙体均布荷载考虑四种情况(0~1.5kN/m2),在楼板强度3000 psi情况下,在附加荷载较大的情况下, 不满足规范要求。楼板强度增加到4000 psi的时候, 在部分荷载条件下勉强能满足美国规范要求,但基本不能满足中国规范要求
图片

3. 典型柱截面估算
        计算分析时仍选取上面典型位置,轴线L与轴线8交界对应截面柱,此部分区域13层,采用估算方式,考虑4000psi-6000psi不同强度为分界位置。对比美国规范强度比(强度折减系数0.65)、中国规范轴压比情况。估算时暂不考虑活荷载折减系数、柱计算长度、柱钢筋等的影响,暂时不考虑柱自身重量,估算。
        估算时按照附加地面做法恒载0.5kN/m2,墙体做法均布荷载1.0kN/m2。如果考虑柱自身截面重量以及风荷载等影响,预计比值会增加。可见 轴向承载力不满足规范要求。

图片

4. 整体建模初步分析
      结构整体估算时按照附加地面做法恒载0.5kN/m2,墙体做法均布荷载1.0kN/m2。布置按照获得的资料进行建模。结构分析时候按照抗震(抗震按照6度)和不抗震两种情况。风荷载基本风压1.1kN/m2,按照海边粗糙度A类计算。结构整体模型如下图所示:

图片
图3 结构初步计算模型

图片
图4 地下室层结构轴压比

图片
图5 首层-三层结构轴压比

图片
图6 地震下层间位移角

图片
图7 风荷载作用下层间位移角

5.对设计思考
1)混凝土墙体偏少
       按照国外设计理念,柱多为重力柱,抗侧力主要靠剪力墙,但从图纸中,Y向剪力墙较多,X向剪力墙很少。
图片
图8 地上结构墙体

       从初步计算结果来看,风荷载作用下和地震作用下都是X向变形较大。
       倒塌顺序如下图所示,从事故进展来看,西侧G轴剪力墙(竖向长墙 水平墙),有效阻止了左侧结构的连续倒塌;东侧M轴只有竖向剪力墙,没有水平剪力墙,M轴只是暂时延缓了倒塌进展,由于侧向没有稳定支撑,最后发生了倒塌。

图片
图9 倒塌顺序

       从破坏事故现场照片看,东南角泳池部分的剪力墙有效阻止了地下室周边的连续倒塌,设计及照片如下图所示。
图片
图10 东南角地下室泳池部分剪力墙

图片
图11东南角地下室泳池部分剪力墙

2)混凝土柱截面偏小
      从截面估算及整体初步计算来看,与中国规范对比,柱明显偏小,底部轴压比最大为1.89,右侧大部分不满足要求;与美国规范对比,节点区域抗冲切承载力待进一步复核。
3)局部屋顶
      从获得的资料看,4轴位置部分走道加了连廊进行了转换,屋顶楼板直接搭到墙(墙类型是否混凝土或者砌体不确定),此部分极易引起破坏。

图片
图12 局部屋顶走廊图

4)局部转换
      为了满足车道等,结构在首层及二层进行了转换,右侧倒塌部分对应的转换如下图所示,从国内规范角度讲,这种转换需要采取更进一步措施,包括转换柱部位双向拉结等。

图片
图13 右侧局部转换

(以上分析主要由中国建筑设计研究院孙海林,左凌霄完成,北京工业大学李易老师,清华大学郑哲、费一凡同学,对本文工作亦有贡献)


老师傅带你学钢构~


国家一级注册结构工程师,


某综合甲级设计院结构专业负责人——杨工,


带你了解钢结构的材料、强度、构件的稳定(点击文字即可听课)


打好钢结构设计的基本功


还能与老师互动答疑与公开课相关的问题~

QQ群号:467685268

杨工:

一级注册结构工程师,某综合甲级设计院结构专业负责人

一级注册结构工程师,现任北京某综合甲级设计院结构专业负责人。入行十余年,熟悉混凝土结构设计、钢结构设计,擅长结构方案选型、布置,运用迈达斯系列软件、SAP2000等有限元软件进行复杂结构、超高层结构、异型空间结构的计算分析。


课程特色

1、报名该课程的学员即可享受老师一对一全程指导6个工作中遇到的项目案例。(有效期为一年)

2、录播课程,不限设备时间地点,随时随地学习。

正式课程可咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493


本课程按照结构概念设计、规范理解、软件操作、施工图绘制的思路详细讲解门式刚架的钢结构,六大案例(四个门刚 两个多层钢框架)让你学会举一反三,打好钢结构设计基本功。课程涉及软件以PKPM、YJK为主,涉及部分理正工具箱、迈达斯GEN软件。所有案例均提供图纸 模型。

你讲学到的内容有:

1.钢结构基础知识学习,打好钢结构设计基本功。

2.通过四个相关案例讲解门式刚架,详解其设计步骤。

3.通过两个相关案例讲解钢框架 ,详解其设计步骤。

4.概念设计思路、 经济性分析、规范解读、施工图解读。


课表:

新课上线

同时现在报名,

享团购优惠200元哦,仅限前20名~


具体可详询:

qq:2355735310

或扫码加微信:

也可加入钢结构设计交流群咨询





评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

砖混结构

返回版块

10.03 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

项目负责人必须是注册师!实行记分制!上海公布最新管理办法

今天,上海住建局关于工程勘察设计项目主要负责人违法违规行为记分的管理办法。里面除了提到了项目负责人必须是注册师: 勘察、建筑、结构、水、暖、电等都需要注册师!当然里面也再次强调了要签署“工程质量终身责任承诺书” 。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10