       长期以来,某电网6~35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许在一定时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(PT)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,将原有的电压互感器更换为全绝缘全封闭电压互感器,并加装碳化硅消谐器进行谐振过电压治理。

通过PT三角形开口装设消谐器,由110/35kV的1#变电站、35kV的2#变电站、3#变电站及其之间的35kV联络线组成局部35kV系统,采用的互感器型号为JDJJ2-35,负荷常年偏低,自建成后,频繁发生谐振,每年都有数个35kV电磁式电压互感器喷油烧毁,损失惨重。严重威胁着电网的安全运行。

根据铁磁谐振发生条件,即分频谐振的区域为XC0/XM=0.01~0.08;发生基波谐振的区域为XC0/XM=0.08~0.5(XC0为系统的零序容抗;XM为电压互感器单相绕组在额定线电压下的激磁阻抗),估测上述系统可能发生铁磁谐振的类型。

可以推测当该系统有单相接地、雷击、合闸等条件激发时,将产生分频谐振。为了抑制PT的分频谐振,根据互感器绝缘类型,选择在2#变电站二次侧三角形开口处并联一阻尼电阻R。由于天气原因,检修人员只在1#,2#变的35kVPT开口三角形装设了25W的阻尼电阻,而3#变未能及时安装。暴风雨过后,3#变有两台35kVPT又因谐振而喷油烧毁。后来将3#变更换PT后的二次开口三角形装上的阻尼电阻。现运行近一年,该35kV系统的所有PT再未发生因谐振而烧毁的事故。经验表明,必须在同一系统,所有PT二次开口三角装设阻尼电阻,才能有效的抑制谐振。

想要更多的了解有关消谐器及谐振方面的内容,请继续关注本网站!