土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 求助多跨连续框梁支座处左右负筋有无必要一致?

如图,很多人认为多跨连续梁简化为多跨杆系构件,支座处负弯矩左右应该相等,但是我认为应该有柱端弯矩与梁端平衡,左右可以不一样,所以求助各位大佬能不能施以援手!4b4dc0ce911cab4e068a0b11b348491.png

全部回答(15 )

  • 结狗

    力学角度:你的想法是对的

    施工角度:配筋一样可以方便施工

    构造仅要求通长筋通长配置吧

    结论:不要强行一样,配筋差不多时可以关爱下民工兄弟

    2021-07-28 11:57:28 来自 PC 评论 举报
  • 王铜

    去看看16G101-1第29页介绍

    2021-07-26 08:31:26 来自 PC 评论 举报
  • vikinson

    最好是拉通,避免在中柱锚固。

    2021-07-21 15:04:21 来自 PC 评论 举报
  • yyz639

    其实这个节点是十字形或者T形的节点,梁钢筋可以左右不一样的,差距的弯矩值由柱子承担

    2021-07-20 11:34:20 来自 PC 评论 举报
  • 结构小爱

    另外,梁截面尺寸不一样时可不一样。两端配筋面积较大时也可不一样,毕竟不能太刚。两端差距不大时尽量配置一样,方便通长筋的布置。有其他怀疑疑问,可以去看看16G101-1第29页介绍。

    2021-07-19 10:52:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(15条)