一、混凝土溜槽施工技术
01
技术原理
02
设计要点
03
应用实例
二、地下室顶板后浇带预封闭技术
01
技术原理
三、取消后浇带施工技术
01
技术背景
02
取消后浇带的方法及依据
03
取消后浇带的优点
04
工程实例
建筑面积20.9万m2,地下1层,单层面积约6.8万m2,地上5-9层。 整个工程原设计共计7295m温度后浇带,2172m沉降后浇带,最终取消全部温度后浇带。 工期提前50天,节约成本56.4万元。
建筑面积161643m2,地下三层,地上20 层基础底板东西长197.6m,南北长87m,底板最厚2.25m,底板混凝土浇筑总量19800m3,一次浇筑总量最大约7500m3。 该工程原设计后浇带总长度5350m,最终全部取消,节约费用共约106.96 万元。
位于石景山,建筑面积153815m2,地上两栋15 层,两栋9 层,裙房5 层,地下3 层。 地基土质为卵石层,反梁筏板基础。 取消伸缩后浇带4950m,取消沉降后浇带1950m。
四、不同形式塔吊基础设计与施工技术
01
塔吊基础形式选择
02
不同基础形式设计要点
03
不同基础形式施工要点
五、止水帷幕形式选择与应用
01
水泥土搅拌法帷幕
02
地下连续墙止水帷幕
03
CSM水泥土双轮铣搅拌墙止水帷幕
04
高压旋喷桩+袖阀管注浆组合式止水帷幕
05
超深基坑二次开挖槽底复合止水帷幕
六、钢筋混凝土支撑拆除施工技术
01
支撑拆除要点及考虑因素
02
支撑拆除模式及方法
03
拆撑技术应用
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
阅读下一篇
抗震支架使用年限为多久?抗震支架验收是哪个部门?抗震支架的验收单位为质量检验站。主要验收方法是根据设计图纸和现场具体安装情况进行验证。某些新项目将规定进行破坏性试验。现阶段,大部分新项目具体系统软件有:自然通风防排烟系统安全事故、给排水系统、消火栓系统、自喷系统、线路系统。