土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 国家标准管理组关于发电机储油量的答复

国家标准管理组关于发电机储油量的答复

发布于:2021-07-14 17:22:14 来自:注册考试/注册消防工程师 1 155

来源:消防技术流

[复制转发]

建筑设计防火规范》国家标准管理组
公津建字【2016】18号

中国移动通信集团设计院有限公司:

来函收悉。 经研究,函复如下:

本规范第5.4.13条第3款对设置在民用建筑内的柴油发电机房储油间的储存量及防火分隔要求作了规定。其中“ 总储存量不应大于1m3”是指单个储油间内的总储存量 ,本规范对于建筑内允许设置的储油间数量未作规定。

《建筑设计防火规范》国家标准管理组
2016年8月29日

  • wx_1575993267437

    谢谢楼主分享经验

    2022-01-11 14:05:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

注册消防工程师

返回版块

3.17 万条内容 · 442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意了!这些消防线路暗敷预埋也要穿金属管!

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.8.5相关规定 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm; 消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10