土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊完全对称的模型,一侧梁显示正常,另一侧却剪扭超限(文末福利)

技术周刊完全对称的模型,一侧梁显示正常,另一侧却剪扭超限(文末福利)

发布于:2021-07-14 08:41:14 来自:建筑结构/PKPM 0 50

来源:PKPM构力科技

[复制转发]

技术周刊

完全对称的模型,一侧梁显示正常,

另一侧却剪扭超限?


二零二一年第二十七期



问题汇总:

Q1: 为什么对称的模型,两个对称位置处,梁一个剪扭超限,而另外一个就没问题呢?

Q2: 为什么梁施工图中正常的框架梁会识别为悬挑梁XL?

Q3: 梁施工图中A12间距100的四肢箍面积显示的实配值不对

Q4: 为什么PMCAD一进入到荷载输入功能,就只剩下数值显示了?

Q5: STS二维设计中柱构件执行钢标时的应力梯度α0程序是如何计算的?


Q1:为什么对称的模型,两个对称位置处,梁一个剪扭超限,而另外一个就没问题呢?

A: 如下图所示,程序对一侧没有板,另一侧有悬挑板的情况会考虑悬挑板的扭矩,查看荷载校核,发现此处梁上有多个重复的扭矩出现,导致扭矩非常大。

分析原因:

1.由软件接口导入导出的模型数据错误产生,需要检查荷载校核处梁的导荷结果

2.用户多次布置悬挑板又删除,由重新布置导致程序导荷载时候重复考虑梁上扭矩的叠加

解决办法,清理全部恒载和活载下的梁上扭矩,删除悬挑板,然后重新布置,再计算即可。

修改后的计算结果如下图所示:


Q2:为什么梁施工图中正常的框架梁会识别为悬挑梁XL?

A: 查看模型发现 ,梁被中间次梁节点打断,同时梁对应的轴线并不是直线,超出了施工图识别的连续梁的角度容差。

此时需修改连续梁连通最大允许角度,修改后重新出图是正常的。


Q3:梁施工图中A12间距100的四肢箍面积显示的实配值不对

A: 上图中的A12的单根面积为113.1,四肢箍,所以100mm间距的面积为113.1*4=452.4,程序输出的实配面积是339,因为参数中设置了12mm以上的钢筋等级了,程序输出的实配面积是按照代换前的3级钢输出的结果,如下图所示:

此时程序要考虑把1级钢代换到3级钢,所以面积不相符:

113.1*4=452.4

1.33=360/270

452.4/1.33=340,与339基本吻合


Q4:钢框架模型,顶层布置压型钢板组合楼盖时,总是弹出窗口提示输入一个20至30之间的数字,导致无法布置楼盖,这是为什么?

A 为什么PMCAD一进入到荷载输入功能,就只剩下数值显示了?

A: 出现这类问题一般是由于荷载异常导致的,在荷载列表中,有异常、且乱码的荷载,删除后重新定义和布置这些荷载之后就可以正常显示。


Q5::STS二维设计中柱构件执行钢标时的应力梯度α0程序是如何计算的?

A: 目前,程序按照下面的方法计算柱的应力梯度:

首先取柱顶和柱底较大的轴力N,然后用柱顶和柱底对应的M去跟轴力项进行组合,算出两组α0,从中选取最不利的值采用。