微机消谐装置可以预防PT谐振过电压吗

发布于:2021-07-13 09:32:13 来自:电气工程/成套电气设备 0 30 [复制转发]

6~35KV不接地系统中的PT柜里,当系统参数发生改变时,暂态涌流、过电压、谐波等导致电压互感器铁芯磁通饱和、励磁电流增大、铁芯发热、非线性电感减小而引发一系列高压熔丝烧毁、PT烧毁等事故。此时可以通过加装微机消谐装置来避免一些谐振过电压故障的产生。

微机消谐装置采用微机消谐技术,根据其循检到的电压互感器开口三角的谐波频率的高低与零序电压的大小而决定投入阻尼电阻大小,主要分为两部分:消谐元件和微机控制部分。

其中,消谐元件是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。作为一种保护装置,常用电阻、可控硅材料和固态继电器制成。一般串接在开口三角形,当某一频率的电压到达一定数值时使接在开口三角形或零序PT二次线圈上的双向可控硅导通,短接开口三角形或零序PT二次绕组,使开口三角侧产生强大的阻尼消除谐振过电压。为区分单相接地,一般基频启动电压值定为某一阈值,而低于这一阈值的基频过电压不会启动。一般来说,无论是谐振,过电压、欠压或其它现象出现,装置的检测回路就可以检测到它的所有信息,进而起到消谐作用,而微机消谐的关键在于正确区分基波谐振和单相接地。

       微机消谐装置通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的频率成分进行快速分析,对单相接地、电网谐振准确地判断。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐,经实际运行证明该装置对各种高频、低频、共频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的谐振过电压问题,并能存储记录谐振的次数及谐振频率,可广泛适用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型企业的电力系统。