土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 坐标西安,自取新风一次回风,湿度降不下来

坐标西安,自取新风一次回风,湿度降不下来

发布于:2021-07-09 23:26:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 7 167 [复制转发]

项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;

  我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?

                       2、其次是管道有没有可能堵塞,水管过滤器或者盘管。

                       3、调小新风量,让空调机组尽量只循环室内空气,看是否能达到温湿度要求

                        4、有没有可能是支管变径太厉害,应该还是按DN100做管。

                        5、自控是否存在问题,由于采用的是电加热,是否可以考虑关闭一级电再热,首先考虑湿度。

                         6、甲方怀疑是否是冷量不够,我核算了两遍,感觉这个冷量是够的,而且还放大了10%的系数

                         7、如以上措施还无法达到正常温湿度,有没有在尽量不增加造价的基础上进行调整,增加深度除湿直膨段?

                         8、造成湿度超标的原因各位可以分析一下,是设计上原因?,还是施工原因?或者是机组本身的原因?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发

    要先确定水温是否准确,再确定盘管管径是否过小。

    2022-03-16 19:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • 新风过滤设备

    分享来看看

    2022-03-03 19:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • ww47306
    ww47306 地板

    一是供水温度高了;二是,170Kw冷量,DN50的盘管口径小了,至少DN65,DN80最佳。;三是,从盘管口径的选择来看,空调厂家是小厂,应该不专业。四是,由于盘管的口径小,导致水阻大,流量小,从水侧温差来看流量是个问题。当然,也有管路堵塞或其他因素导致。五是,盘管的设计错误。空调小厂几乎不大懂。

    把水温这个关键问题先搞定后看。

    2021-10-21 10:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • 小明2
    小明2 4楼

    影响因素太多了,分析起来可以给你一篇论坛

    2021-09-18 15:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • ekinjian
    ekinjian 5楼

    室内取24℃,50%,室内露点温度12.90度,你10度冰水进表冷器就有问题了

    2021-09-05 20:12:05

    回复 举报
    赞同0