土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层地下设备用房排烟问题!

高层地下设备用房排烟问题!

发布于:2005-02-04 10:42:04 来自:暖通空调/通风排烟 8 2926 [复制转发]
高层地下设备用房是否必须排烟?
有人说:备用房(水泵房,变配电间)只需通风,不需防排烟。理由是可燃物少,一般无人值班。并且2003年全国暖通学会有结论地下设备用房不需排烟。
我认为有道理;但审图同志不同意这种看法。
那位大侠有2003年全国暖通学会相关文件,贴上来吧!!!(急用)

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • quickbooks
    quickbooks 沙发
    多谢各位大侠
    2005-02-10 13:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    我们这里的审查师基本都统一了,地下室一般的设备用房.水泵房,变配电室都只考虑通风!理由也是楼主说的.和审查师沟通一下吧,听听他们的看法!:)
    2005-02-06 10:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 地板
    这个在上海以外的地区会要求,虽然没有道理。

    某个项目,我设计的,结果在初步设计审批的时候,省里面的专家(教授高工)评审的时候私下对我说:地下设备用房在他们省里面要求排烟,但是他们知道上海的设计院不做。他没有写入意见内,我施工图的时候还是没有做。施工图审查的时候没有遇到麻烦。
    2005-02-06 08:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • oyxl
    oyxl 4楼
    根据《民用建筑防排烟技术规程》上海市工程建设规范,DGJ08-88-2000,中的4.1.2.4规定:机电用房。可以不设置排烟系统。
    2005-02-05 17:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • quanhongwang3888
    设备用房(水泵房,变配电间)不需防排烟。1.水泵房无可燃物 2.地下室变配电间用惰性气体灭火,故发生火灾时不排烟。
    2005-02-04 21:32:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

窑炉通风

现在有一个石灰窑,窑内直径约4。4米,高20米,不知道该如何设置送风量及风压。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10