所选管材抗负压能力低于实际产生的负压,规范数值过低不满足实际情况。
管材型号、厚度、选的有问题,抗负压能力差。
系统满管流时悬吊管和立管上部为负压,所选管材抗负压能力低于实际产生的负压,管道被管道内负压和管道外大气压力的巨大压力差压扁。要么计算有误,要么所选管材抗负压能力不够。
管材型号、厚度、选的有问题吧
个人觉得可能是几个原因:1、雨水帽堵塞。2、管道选材错误,抗内压能力差。3、计算错误。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
46.84 万条内容 · 1071 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
个人觉得可能是几个原因:
1、雨水帽堵塞。
2、管道选材错误,抗内压能力差。
3、计算错误。