土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教:相同型号水泵并联,为什么其中一台水泵电流小的离谱。

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。


微信图片_20210705152624.jpg

全部回答(2 )

  • 碧野南山

    3、5是全速(压)运行,2是根据出口压力来自动调节转速---也就是电流是变化的,可以是停机状态到全速(压)状态运行,电流在0~额定值~启动电流之间变化。

    2021-07-11 08:44:11 来自 PC 评论 举报
  • 马强热泵工作室

    根据管道的直径计算:3台水泵都按50赫兹运转,水流量总计405m3/h。水流速3.042m/s,摩尔阻力408Pa/m,管道的阻力过大,尤其是对于分水器就更为明显,因而造成2#泵的出水量减少所致。该分水器至少应采用DN300的管道制作。

    2021-07-11 08:27:11 来自 PC 评论 举报