土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 机房漏水监测系统

机房漏水监测系统

发布于:2021-06-25 13:22:25 来自:电气工程/防雷减灾 0 22 [复制转发]


一、系统简介

机房漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护计算机机房、数据中心、电脑室、配电室、档案室、博物馆等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故而配备漏水检测系统,会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。

漏水检测报警系统是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室、洁净工厂等重要场所的漏水监测而设计的,它由感应线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的感应线缆的工作状态,及时准确报告机房情况,并产生声音告警,同时能够通过串口通信接口或继电器输出控制信号切断泄漏源,有效地保护被监测区域的生命财产安全。

二、系统原理

漏水检测系统包括漏水感应器和漏水控制器两部分,现阶段的漏水检测感应器应用更多的是多芯线缆。控制器检测多芯线缆组成的回路电阻,通过回路电阻的变化来确定是否漏水,并发送出漏水报警信息和系统故障信息。漏水感应线缆的核心是两根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值的连续电线。

在正常情况下,控制器检测到的两电线间的电阻值为定值,当两电线之间有水发生时,因水的导电性能把两电线的导电聚合物短接,引起整个回路电阻值的变化,漏水控制器检测到回路阻值的变化,通过阻值对比和去干扰处理,从而知道漏水发生,从而驱动报警电路报警。而遇水、液体电阻值变化的多芯缆线传感器大都采用有机高分子材料的一种新型的湿度敏感元件,具有感湿范围宽,响应迅速,抗污染能力强,无需加热清洗及长期使用性能稳定可靠等诸多特点。

三、系统组成

漏水监测报警系统分为机房漏水环境监控系统以及家庭漏水环境监控系统。漏水监测报警系统主要由漏水感应器和漏水控制器两部分组成。

1、漏水感应器

漏水感应器的原理就是用于液体导电,使用电极看看是否有没有水的存在,然后再用感应器把其转化为干接点的输送,一般情况下是开着的,但是如果想要关闭的话就应该提前预定好,一般预定的时间是三天左右。一个主体感应器可以带几个副的,相当于同时多个漏水感应器。漏水感应器是全部密封的,这样就保障了产品的准确精度可靠性,灵敏度很高,使用方便便于安装,漏水感应器可以算得上是一个简单好用的设施,不但可以单独安装,也可以和其他一起使用,通过输入后的信号,就可以完成远程控制等设备。

2、漏水控制器

漏水控制器作为漏水检测系统中的监控主机,不仅负责实时监控漏水感应线的工作状态,还承担着漏水报警、信号传输、状态显示等重要功能。

四、传感器的分类

1、光电式漏水传感器

光电水浸传感器应用于机房漏水检测,根据光学原理,可以提供准确、可靠水浸测量,采用金属外壳,安全、可靠、便于安装,不易被冲击移位。电极型点式漏水传感器根据探测电极浸水后阻抗发生变化,通过专用的集成电路对输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示传感器所在位置是否有水。结构采用一体化全密封外壳设计,保证了产品的高可靠性。适用于:通信基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、仓库以及其他需要检测漏水的场所。

2、点式漏水传感器

接触式水浸探测器,利用液体导电原理进行检测。正常时两极探头被空气绝缘;在浸水状态下探头导通,传感器输出干接点信号。当探头浸水高度约1毫米时,即产生告警信号。

3、非定位式漏水检测器

非定位式漏水检测器是一款成本低廉的漏水检测设备,它既可以和检测线缆安装使用,也可以和其它检测探头配套使用,通过其输出的继电器触点信号,可与各种监控系统相整合,实现远程报警及远程设备的控制。电路系统采用高灵敏的元器件,既能保证检测时的高灵敏性,还能避免各种外界因素所造成的误告警。

4、定位式漏水检测器

定位式漏水检测系统是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室、洁净工厂等重要场所的泄漏监测而设计的专用报警系统,本水检测系统实时采集被保护区域中预先安装好的检测线缆的工作状态,及时准确报告机房中泄漏具体位置,并产生声音告警通知用户,同时还通过继电器输出控制信号切断泄漏源,保证了被监测区域防泄漏安全。

五、漏水系统的选取

机房内一般安装大型精密空调,空调加湿器、供水管、发电机等都可能导致液体泄漏。加之机房内一般都铺设有防静电活动地板,地板下的泄漏难以察觉。然而地板下一般布置有各种线缆、插座等,一旦液体大面积泄漏则可能导致不可预料的后果。

1、小型机房

对于水源单一、面积较小的机房,可选用祥为点式及不定位泄漏报警系统。该系统能精确检测到是否有漏水发生。此种方案适合于地板打开后能迅速发现漏水位置的场合。

2、中型机房

中等面积的机房或者具有多台空调、多点水源的机房,推荐使用XW-PC-3A定位报警系统。该系统不仅能迅速检测到泄漏的发生,而且能准确报告泄漏位置,非常便于找到水源和泄漏点。

3、大型机房

面积较大的机房、或由多个分散小机房组成的大型机房,在可能的漏液点比较分散的情况下,可使用多个XW-PC-3A定位报警系统构成的监控网络,能准确定位漏水位置,而且能够实现集中监控、统一管理。

六、系统功能

1、漏水监控功能

通过安装漏水检测仪和漏水检测电缆,实时检测被监控区域的漏液情况;上传系统软件实时获取漏水检测仪采集的漏水、短线、维护等故障信息,实现实时监控的功能。

2、告警管理功能

监控系统能根据告警配置提供声音、电话语音、短信、E-mail等多种报警方式,并及时通知维护人员现场漏水的故障情况,保证告警得到及时处理。同时监控系统也能根据告警情况自动实现相应的逻辑控制,保证故障得到消除和减小故障带来的损失。

3、报表管理功能

监控系统设计有强大的报表功能,不仅能满足常用日报表、周报表、月报表、时间段报表,还能以常用办公报表软件格式实现报表的导入导出,生成各种满足用户特定的报表数据。

4、安全管理功能

漏水检测系统具备用户识别和防止用户误操作的功能,对用户操作权限进行分级设置、权限组合、控制和管理,对所有的用户操作进行详细记录,以操作日志的形式保存,可做相关查询。

5、WEB浏览功能 

漏水检测系统具有远程WEB浏览功能,通过浏览器方式对各机房的设备进行远程的管理。

七、系统优势

1、结构合理

可靠性高简便可靠的操作方法无可调部件,不用编程决不忽视任一报警状态,也不会误报警无暴露的金属结构,氟化物结构使得线缆耐腐蚀、强度高质量可靠,获ISO9001认证。

2、操作简单

简易操作、简单易懂的监测面板,清晰明确地指示系统状态自我校正,不需模糊判断直接安装和更改,扩充组态能力强模块化设计、维护、替换方便。

3、响应迅速

快速检测、实时响应,使泄漏降低到最小的危险程度。

4、检测精准

定位精度高,误差不大于千分之一。

5、监测范围广

监测范围广,直线距离可达1500米或100个区域。

6、储存功能强

以微处理器为基础的报警定位控制器在泄漏报警之后,可继续进行监测,并且在泄漏处有明显变化之后再次报警。可记忆查询多达512个历史数据。

7、兼容性高

适应性好,兼容性强。具有多种信号接口,不仅有继电器的输出,还有4-20mA电流输出,以及RS-232/485通讯接口,能兼容多种通信信道和多种通信速率,方便纳入集中系统。


END







本篇完


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房防雷接地系统解决方案

一 、 机房防雷接地系统 简介        随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。 这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10