过电压是指超过正常运行电压,使得电力系统绝缘或保护设备损坏。在电力系统中大部分引起的设备绝缘损坏绝缘损坏事故很多是由于过电压引起的。通常过电压分为内部过电压或外部过电压,又称为雷电过电压。今天一起来了解下系统的过电压及其影响。

内部过电压是由于系统内部参数发生变化时电磁能量的振荡和积累所引起的。随着输电距离的增长,输电电压的不断提高以及防雷保护技术的不断改善,在确定电力系统电气设备的绝缘水平时,内部过电压的影响越来越重要。例如:当系统内开关操作或系统出现事故时,电力系统将由一种稳定状态过渡到另一种稳定状态,在转变过程中,由于系统电磁能量的振荡、互换及重新分布,就可能在某些设备上甚至在全部系统中出现很高的过电压,又称为谐振过电压。

通常情况下内部过电压包括操作过电压和谐振过电压两大类。操作过电压的持续时间很短,其幅値在很大程度上受中性点接地方式的影响。通常,谐振过电压的持续时间较操作过电压长得多,甚至可能长期存在。谐振过电压不仅在超高压系统中发生,而且在一般的高压及低压系统中也普遍发生,在220kV及以下系统中,内部过电压应由系统绝缘本身来承担,在超高压系统中,其绝缘水平主要由内部过电压来决定。

下面来了解下操作过电压和谐振过电压有哪些。

操作过电压一般有:中性点不接地系统中的电弧接地过电压空载线路和电容性负载的拉闸过电压电感性负载的拉闸过电压空载线路的合闸过电压,特别是自动重合闸重合时的过电压。

谐振过电压一般有:线性谐振过电压,系统中的参数是线性的非线性过电压,由系统中电压互感器等铁芯电感的磁路饱和作用而激发的过电压参数谐振过电压,系统中的电感参数随着时间作周期性的变化。

想了解更多电力系统谐振知识,请继续关注本站。