为保证静止式进相器长期运作,维护方法需要注意以下几点:

1.主电机启动前需要盖上静止进相器内的空气漏电开关,使静止式进相器插电,不然,服务器没法启动(按启动按键失效)。

2.严禁在服务器运作期内断开静止式进相器开关电源—断掉静止进相器内的空气漏电开关或断开静止式进相器所接的380V开关电源。不然,会使服务器泊车。

3. 当设备大修后或静止式进相器停止使用一段时间又再次开启时,进相前要观察柜里操模块显示灯是不是一切正常(电动机起动并一切正常运行后)。若一切正常,才可资金投入进相。

4. 进相后,当电机定子电流量出現大幅度晃动时,应先退相,查出来缘故并检修后才可交付使用。

5.严禁经常进相、退相,每一次反复实际操作间距不可低于2分钟。

6.严禁随便拔插控制板。

7.静止式进相器检修不可在进相情况开展,发现问题应先退相。

8.格执行“先启动,后入相”的启动顺序,及“先退相,后关机”的关机顺序,不可反序实际操作。

襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机软启动柜容易出现的故障

 电机软启动柜的应用已经很普遍了,其原因在于大功率电机的应用增多。任何设备在使用中都可能有故障产生,其中软启动柜的常见故障分别有几下几种:  1. 电机无法启动  出现应用软启动柜电机无法启动的情况的原因可能有两种,一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,第二种原因很常见,就是启动参数或启动曲线不合适导致的电机起不来,这样的情况一般用户是很难看到的,因为厂家为用户所提供的设备都是经过调试合格,运行良好在一次经过调试后,基本上之后就无需再进行调试工作了。