二零二一年第二十三期



问题汇总:

Q1: 钢梁在PMSAP计算与在SATWE计算相差较大是什么原因?

Q2:平面荷载校核中的竖向导荷中有些墙体部位为什么没有显示荷载?

Q3:对于被层间梁打断的柱,剪切刚度如何计算?

Q4: 独基为什么没有验算剪切?

Q5: 在荷载简图中查看抗浮水荷载值怎么与手算值不一样?


Q1: 钢梁在PMSAP计算与在SATWE计算相差较大是什么原因?
A:如上图所示,PMSAP中的结果钢梁很多超限,而SATWE结果确没有超限。这是由于PMSAP中默认按双向受弯梁计算,而SATWE需要在前处理特殊梁里指定以后才会按双向受弯梁计算。指定为双向受弯梁以后,可以看到与PMSAP结果基本一致。

Q2:平面荷载校核中的竖向导荷中有些墙体部位为什么没有显示荷载?
A:为了模拟一些特殊情况,有些用户可能会将板面荷载按负值输入到模型中,按荷载导算墙身荷载为负值,所以如果此种情况运行竖向导荷,那墙身就不会输出导荷的结果,但并不是将此部分荷载丢掉,会在计算中予以考虑,可在[结果]-[位移]中查看相应工况的位移。

Q3:对于被层间梁打断的柱,剪切刚度如何计算?
A:柱虽然被层间梁打断,但程序会按层高计算剪切刚度。如上图柱尺寸400mm*500mm,层高3.3m(层间梁距底部2.3m),混凝土等级C30,弹性模量3.0*104 N/mm2,剪切模量按弹性模量40%取值,按高规附录E.0.1,计算如下:
与程序输出结果一致。

Q4: 独基为什么没有验算剪切?
A:地基规范8.2.9中规定,当短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时应验算剪切,程序按此条判断并执行。但当长边与短边均小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时,即形成了双向受力的“刚性独基”,程序默认不验算剪切,需要勾选参数“刚性独基进行抗剪验算”后,才会验算。

Q5: 在荷载简图中查看抗浮水荷载值怎么与手算值不一样?
A:对于水浮力,程序会根据抗浮水头标高与基础板底的高差,自动计算水浮力,但也可以在【筏板荷载】菜单中对自动计算的结果进行自定义。在一些工程中,可能会有不同设计人员进行同一工程的设计,或者忘记曾经的一些设置的情况。所以当手算结果与程序输出结果不一致时,可以第一时间检查是否有自定义的情况。