单层钢结构厂房,下部混凝土框架,上部钢屋面,请问需要采用矩形管做檩条时,屋面采用矩形管做檩条的节点做法? 需要做拉条和撑杆不 跨度26米 柱距6米
全部回答(10 )
给你上图吧,这个能看懂就能懂啦。。。。哈哈哈。。。欢迎常论坛提问。
做过一个,但跨度不是6m。是4m,然后直接焊接即可。
对于6m,要做拉条和撑杆的。应该是打孔处理吧。
打孔可以处理,穿过去即可。
个人认为如果荷载非常大,可以考虑采用H型钢。