土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于抗浮计算的问题

关于抗浮计算的问题

发布于:2021-06-03 17:36:03 来自:建筑结构/砖混结构 1 83 [复制转发]

抗浮图片.jpg题目

   某烧结普通砖砌体结构,设计使用年限50年,因特殊需要设计有地下室,如上图;房屋的长度为L、宽度为B,抗漂浮设计水位为-1.0m,基础底面标高-4.0m;算至基础底面的全部恒荷载标准值g=50kN/m2,全部活荷载标准值p=10kN/m2;结构重要性系数y=1.0在抗漂浮验算中,漂浮荷载效应值r0S1与漂浮荷载效应S2之比,应与下列何组数直最为接近?

提示:砌体结构按刚体计算,水浮力按活荷载计算。

(A)yS1/S2=0.84>0.8;不满足漂浮验算

(B)S1/S2=0.74<0.8;满足漂浮验算

(C)S1/S2=0.80;满足漂浮验算

(D)S1/S2=0.65<0.8;满足漂浮验算

这道题目中里面的全部活荷载标准值(红色显示的部分)是指水产生的荷载吗?如果是是为什么?

  • yyz639
    yyz639 沙发

    我觉得是这样的:这个p=10Kn/m2就是作用在底板地面上的活荷载~这个题目按照《砌体规范》4.1.6进行计算,r0=1.0,SG1k=50,不利荷载只有一个就是水浮力SQ1k=3*10=30,因此漂浮荷载效应值与抗漂浮荷载效应之比r0S1/S2=1.0*1.4*30/(50)=0.84大于0.8

    2021-06-20 17:02:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.03 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无机房电梯井道最上面部分的结构

大家好,我有个无机房电梯,最上面1.2米高的还没做。 本来四周可以都做成24公分厚的砖墙,上面再浇一个盖。但是目前隔壁只能用我自己的12公分,我的想法是隔壁12公分做成混泥土剪力墙,两端各有240*240的混泥土暗柱,其他部分都用24厚度的实心砖墙,不知道这样是否可行,还是说右手边也要设置成剪力墙或者加暗柱。井道左右净宽是1700,前后净深是1600

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10