距离会员到期还有30天
正在加载...
全部回答(6 )
还有一种可能:制冷剂加注过多,蒸发器前端会出现不结霜只结露,而蒸发器后端(或末端)结起了霜,严重时连压缩机也结霜,这种现象就会使蒸发器的出口温度比进口温度低。
这与常用的冰箱冰柜一样,加注制冷剂过多时,就会出现蒸发器的前端不结霜,而后端结满霜,甚至连回气管和压缩机都结霜。使蒸发器的进口温度比出口温度高。这是冰箱冰柜维修中常遇到的案列。
这种情况通常都是那种循环管路较长,压降大的蒸发器,进口与出口处压力不一样导致蒸发温度不一样,而且蒸发器出口温度比进口温度低明显是冷媒加多了,蒸发不完全。正常的制冷系统蒸发器是有过热度的,冷媒在蒸发器中蒸发吸热并且过热,出口温度一定高于进口。
比如冰箱冰柜的蒸发器,由于其管路长,进出口存在压降,进出口有很大温差
在正常情况下,在冷媒加注量合适的情况下,蒸发器前端温度低,零下二十几度,而随着冷媒的不断蒸发吸热越往后段冷媒过热度越来越大,温度越高,最后至出口处温度在冰点以上;
但是在冷媒充注过量的情况下,就会出现制冷效果不好,蒸发器前端温度不够低,而蒸发器后段一直到压缩机结霜严重
这应该是由于蒸发器循环管路过长所至。或者是蒸发器内有分配器
个人感觉这问题产生的原因是:制冷剂通过热力膨胀阀时,未能充分节流,还是相对温度较高的液体制冷剂,再经过分流管进一步节流后进到蒸发器,形成低温低压的制冷剂,在蒸发器内因各种原因(蒸发器结霜,冷风机故障等)未能充分吸热,最终到蒸发器出口温度还是相对较低。
相对理解这个问题,在蒸发器的整个蒸发过程中,节流后的制冷剂刚进入蒸发器后,还没有完全与蒸发器里的热量换热产生沸腾现象,即还没有形成完全的蒸发现象。蒸发器前端的压力会略比后端的高,所以对应的温度也比蒸发器出口温度略高。
当蒸发器里的热量逐渐被节流的低温制冷剂不断吸热产生沸腾(蒸发)后,蒸发器里的热量逐渐减小,蒸发压力也随之降低,相对应的温度自然也降低了,所以出口温度会略比进口温度低一点。
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.2 万条内容 · 561 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
