土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铁磁谐振治理之电磁式电压互感器如何安装流敏型消谐装置?

铁磁谐振治理之电磁式电压互感器如何安装流敏型消谐装置?

发布于:2021-06-02 09:24:02 来自:电气工程/成套电气设备 0 32 [复制转发]

   目前铁磁谐振治理多选用压敏材料制成的碳化硅消谐装置碳化硅材料制成的非线性电阻在低压时呈现高阻值,虽能够一定程度抑制谐振。但是碳化硅一次消谐器有局限性,如半绝缘电磁式电压互感器中性点无法安装,中性点只能直接接地等原因

由此,经过长期的谐振治理实例分析,研究出采用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐装置针对高频、分频与基频谐振消除能力都优于其他消谐设备

流敏型消谐装置可达到毫秒级响应,将PT激磁电流抑制在200mA以下导轨式安装设计,适用于各种类型开关柜安装方便设备异常状态提前预警,极大减少现场人员的巡检,实现免维护。流敏型消谐装置的功能特点主要有以下几个方面:

1能够连续快速消除铁磁谐振过电压,确保电压互感器不烧毁,PT互感器保险不熔断彻底消除谐振。

2能够快速识引起谐振过电压弧光接地、金属接地、PT断线等故障类型,利于分析诱发铁磁谐振过电压产生的原因

3能够对故障时电压、电流实时录波,有利于分析铁磁谐振过电压产生的原因。

4流敏型消谐器能够耐潮、耐腐蚀、耐高温,耐冲击,采用伞裙式硅橡胶外套,且小巧,绝缘力强,易于安装,适用于各种柜型。

   需要注意的是安装流敏型消谐器时,ABC三相铜排与消谐器之间的电气间隙安全距离10KV:≥125mm35KV:≥300mm在互感器高压N极与大地之间串联流敏型消谐器,如有压敏型一次消谐器,先拆除原先的压敏型消谐器,再串入流敏型消谐器。

电压互感Y0 /Y0/△型接法一次中性点与地之间串联一次流敏消谐器。PT柜内端子上三相电压、开口电压、装置电源通过流敏型消谐装置的端子排引至流敏消谐监测装置一次消谐器内部CT通过CT信号线引至控制器。

    

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压输电线路警示球,夜晚发光语音警示装置

     全方位展开输电线路“防外破”防护工作,除了在输电线路施工区域内进行物理警示牌、限行桩等防护设施安装外,寻求安全、有效、全天候智能警示的告警装置也少不了。       特力康高压警示球是通过线路感应取电获得工作电源的,因此可以实现高亮度的LED灯光闪烁全天候启动,其中大功率LED,100米以内清晰可辨,提示高压危险。       更可圈可点的是,高压警示球并不是“哑巴”警示器,怎么说呢?设备的雷达探测单元可以自检测线路下方安全区域内车辆、轮船、轮船等超高物体经过,并自动联动语音警示发出鸣响,提醒高压线危险,此时施工者或吊车司机就要注意了,上空有超高压线路,需要及时撤退安全距离外,避免各类触碰、触电、线路起火、车身起火行为。