关于系统断线铁磁谐振过电压分析及预防

发布于:2021-06-01 09:43:01 来自:电气工程/成套电气设备 0 23 [复制转发]

        断线铁磁谐振过电压,是泛指由于导线的开断,开关的不同期合闸及熔断器的一相或两相熔断而引起的铁磁谐振过电压。只要电网的电源侧或负荷侧中有一侧中性点不接地,在断线时经常出现谐振和中性点电位偏移,造成负载变压器相序反倾、绕组电流剧增和绕组两端、导线对地的过电压等。

不接地系统总的对地容抗及故障线路和末端配变参数一定的情况下,等值电势和电容与故障线路长度及其断线发生点有密切的关系,并决定发生谐振频率的可能范围。即容抗小可能发生分频谐振,容抗较大则可能发生基频或高频谐振。      

  1. 单相断线且负载侧接地和两相断线且均在负载侧接地这两种情形下,断线点在全线任何位置,其谐振点对应的励磁感抗小于初始励磁感抗,比如铁磁谐振等各种谐振均有可能发生。   
  1. 单相断线、两相断线、两相断线且一相负载侧接地这3种故障情况下,断线点在全线任何位置,其基频及以上谐振点对应的励磁感抗均小于初始励磁感抗,基频及以上高频谐振均有可能发生。

断线谐振严重时,高频谐振与基频谐振的叠加,能使过电压幅值达到2.5倍的相电压。可能导致系统中性点位移、绕组及导线出现过电压、绝缘闪络、避雷器爆炸、电气设备损坏。在某些特定情况下,负载变压器相序可能反转,还有可能将过电压传递到变压器的低压侧。一般采用熔断器,避免三相断路器的不同期操作在中性点不接地系统中,操作中性点不接地变压器时,将其中性点临时接地,来防止断线谐振过电压。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电线路防外破隐患在线监测装置

      电能遍布我们的生产生活中,而输电线路承载着运送电能的职责。给我们运送电能的输电线路大家应该都看到过吧。输电线路分布面广,穿越于山川、跨越于公路河流之上。基于这样的外部环境,输电线路由于各种外力破坏引发的故障也是越来越多。       面对如此多的外破隐患,安装一款能实时监测线路走廊情况,分析各种数据,防患外破的装置是非常有必要的。我司研发的“特力康输电线路隐患综合监测装置” 采用低功耗视频主机、高清图像识别摄像机、红外山火探测器、微气象传感器、语音喇叭以及供电系统组成,可多方位监测线路运行外部环境的各种数据。后台人员在监控室或者手机客户端可实时查看采集到的各类数据,当数据出现异常,可第一时间进行运行维护,将各种外力破坏扼制在摇篮中。