今天,我们来讲述一下空调水系统的设计和施工。
建筑面积(m 2 ) | 设备层层高(m) |
1000 | 4.0 |
3000 | 4.5 |
10000 | 5.0 |
15000 | 5.5 |
20000 | 6.0 |
25000 | 6.0 |
30000 | 6.5 |
活塞式制冷机(t/kw) | 0.215 |
离心式制冷机(t/kw) | 0.258 |
吸收式制冷机(t/kw) | 0.3 |
螺杆式制冷机(t/kw) | 0.193~0.322 |
Q≤7kW | DN=20mm |
Q=7.1~17.6kW | DN=25mm |
Q=101~176kW | DN=40mm |
Q=177~598kW | DN=50mm |
Q=599~1055kW | DN=80mm |
Q=1056~1512kW | DN=100mm |
Q=1513~12462kW | DN=125mm |
Q>12462kW | DN=150mm |
注:
①DN=15mm的管道,不推荐使用。
②立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
③冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
③冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
④设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
⑤大型电子厂房的MAU机组,AHU机组因冷凝水量大,应考虑回收。回水的冷凝水可以做为冷却塔的补水。冷凝水施工中,管道安装一定注意不能倒坡。很多情况都是因为倒坡使冷凝水不能正常排放,导致凝水盘处溢水。安装时存水弯的高度应符合设计要求,否则冷凝水不能排出。冷凝水管在吊顶上敷设时,应认真保温,防止结露。