土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请各位大神帮我看看,现在很担心

请各位大神帮我看看,现在很担心

发布于:2021-05-28 08:34:28 来自:建筑结构/建筑加固 6 7554 [复制转发]
新房刚交付,16层的2层,因为开发商建筑时下水道孔打偏8公分,导致我家以下的下水管人为增加了4个45℃的弯头,担心反水问题在自家客卫地漏处装了一个三通,连了一根50下水管到外墙,在客卫有窗子那面外墙顺着楼板往外打了一个80mm的孔连了根下水管,我看平面图这里不是承重墙就想着可以打,谁知道打完发现断了里外2根横向钢筋,平面图红框框是我打孔的墙体。一开始没觉得有啥,现在越想越怕,因为卫生间楼面比客厅低,我都怕打到框架梁。这个位置是什么钢筋啊,对房子影响有多大啊。求助,觉都睡不着了。还能入住吗?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wwwwangba0dd
    wwwwangba0dd 沙发

    看你打孔的位置应该是在楼板以上,该位置为墙体的混凝土防水台,配筋为构造配筋。没什么问题。建议打孔是咨询一下再施工,防止发生大的难以挽回的损失,此次应属侥幸。

    2021-05-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同2
  • buzkwo
    buzkwo 板凳

    你家在2楼 如果在靠近顶楼会不会影响不同 轻微一些呢 等大神解析

    2021-06-09 16:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • lzh771109
    lzh771109 地板

    如果梁顶与结构板顶平,然后在梁顶做200mm高的素混凝土防水挡坎,再在上面砌墙的话,相信打洞是打在防水挡坎上面,不会看到钢筋的。如果打洞看到钢筋了,说明梁顶与结构板不是顶平的,而是结构梁比结构板高,你看的横向钢筋应该是梁身上的钢筋,这时候打洞相当于是在梁上面打洞,是要满足一定的技术要求的。顺着梁长度方向的梁顶受力钢筋一般直径比较粗,一定不能打断的。假设你这个洞口直径150mm,我初步判定梁顶部纵向受力钢筋下皮距离洞口上皮很近了,虽受力钢筋没断,大的安全问题不存在,但在受力上不是很合理,会导致局部开裂的可能。建议去物业公司或设计单位或开发商调取到准确的结构图纸,尽量让后开洞打在梁以外区域,如果避免不了,则应该按照图纸中的设计总说明中的开洞要求去开洞。

    2021-06-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • 禹恒
    禹恒 4楼

    应该没啥问题,住宅板厚一般100,该卫生间框架梁兜住板底,纵筋不会太大,足够了两排底受力纵筋,保护层25,4根25纵筋的话,加起来也不会冒出板面。打断的钢筋应该是构造腰筋或抗扭钢筋,问题不大。

    2021-06-01 11:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • yyz639
    yyz639 5楼

    管径不是很大,没见到切断钢筋,应该没有什么大问题。

    2021-05-31 15:22:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.57 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇盲道聚合物彩浆包工包料

1:盲道铺设的位置和走向,应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置施不得占用盲道; 3:行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250~600mm处; 4:行进盲道可设在距人行道内侧树穴250~600mm处;道上如无树穴,行进盲道距立缘石不应小于500mm; 5:行进盲道在转弯处应设提示盲道,其长度应大于行进盲道的宽度; 6:沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道,其宽度应为300~600mm,距路缘石边宜为250~500mm; 盲道是城市里的一种无障碍设施,旨在为视觉障碍者提供行路方便和安全,讲求的是实用、安全和人性化,而不是美观程度和“艺术”水准。然而,综观“百米内35处Z字转弯”的“曲折”盲道,却几乎没有什么实用价值,徒具象征意义。 盲道是盲人行走的道路,如果一旦被占用或者破损就会给盲人带来很大的不便。在此呼吁群众,不要让盲道变“忙道”,其实只要一个小小举动就能给残疾朋友营造一个安全畅通的出行环境。