土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 圈梁设计总结

圈梁设计总结

发布于:2021-05-27 14:29:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  • 圈梁在砖混结构中的作用

对地基性状差异比较大的房屋建筑,为了减少使用过程中地基土的不均匀沉降对上部结构的影响,可以在砌体墙中设置现浇混凝土圈梁。另外对有较大振动荷载的房屋也可以通过设置圈梁减小振动荷载对结构的影响。

0b46f21fbe096b63f46e5e0303338744ebf8ac69.png

  • 圈梁设置部位

1、多层房屋

                   1)住宅、办公楼

                            a 层数为3~4层时,底层及檐口标高各设置一道圈梁

                            b 层数超过4层时,除了底层和檐口标高各设置一道外,至少在所有纵、横墙上各层设置

                   2)工业房屋

                            a 每层设置圈梁

                            b 设置墙梁的多层砌体结构,在托梁、墙梁顶和檐口标高位置设置现浇混凝土圈梁

2、单层空旷房屋(厂房、仓库、食堂等)

                   1)砖砌体结构

                            a檐口标高5m~8m时,在檐口标高位置设置一道

                            b檐口标高大于8m时,应增加数量

                   2)砌块及料石砌体结构

                            a檐口标高为4m~5m时,在檐口标高位置设置一道

                            b檐口标高大于5m时,应增加数量

                   3)有吊车或较大振动设备的单层工业厂房(未采取有效的隔震措施时)

                            a檐口和窗顶标高设置现浇混凝土圈梁

                            b其他位置尚应增加数量

aa64034f78f0f736c8e2ff930055b319ebc41307.jpg

三、构造要求

         1、圈梁宜连续设置在同一个水平面上并形成封闭,遇门窗洞口时,在洞口上方增设相同截面的附加圈梁,搭接长度大于max(中到中垂直间距,1m

         2、圈梁与屋架、大梁等要有可靠连接

         3、圈梁宽b宜与墙厚同,墙厚大于等于240时,梁宽大于等于墙厚的2/3;圈梁高度不应小于120。梁内配筋大于4φ10,箍筋间距小于等于300.


  • cof1623822456467

    楼主你好,我想请教一个问题

    农村自建圈梁地梁结构,就和你帖子里给的第一张图类似构造

    地梁已经浇筑完毕,上面露出地面的立柱钢筋,在方土回填时候被车子都撞弯曲了,现在拉直了继续使用会不会有什么损伤呢

    有没有什么简易的补救方法

    农村老人一辈子也难得盖一次房,碰到这个感觉很糟心,希望能多多指教,谢谢啦!

    2021-06-16 13:57:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.07 万条内容 · 321 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下懂结构和经验丰富的同行朋友

请教一下懂结构和经验丰富的同行朋友,这是一个一层砖混结构,我这画箭头的几条梁为上翻梁,高度650-750,现在上翻梁已经支模支好,梁两端受力构造柱没有升至梁上端,现在插筋放些拉筋进去浇筑可以吗? --> -->

回帖成功

经验值 +10