三、确保极致的高度 ——机电管线垂直位置基本原则 (1)所有管线(包括底部的喷头和灯具等附属设备)底部距离建筑完成面的最低净高,普通车位:车行道不低于2.4m,车位不低于2.2m;机械车位不低于3.6m; (2)管线交叉避让时禁止管线下翻,管径DN100及以上应采用45°弯头、DN100以下应采用90°弯头上翻避让,且应在梁格内整体翻弯避免局部上翻; (3)管线交叉避让的具体优先规则如下: ① 小管让大管; ② 冷水管让热水管; ③ 分支管让主干管; ④ 有压管道让风管; ⑤ 总体管线优先级 如下: 无压水管道>风管>强弱电桥架>有压水管道 四、最后精益求精、细节决定成败 ——优化后的细部做法 (1) 消火栓系统: 消火栓应优先设置在非停车位、非大堂区域;若受限必须在停车位区域设置消火栓时,应设置在车尾处两车位正中;极特殊情况下,必须在停车位的车头柱区域设置消火栓时,应按以下原则设计(D值为头部车位线与柱边净距): ① D≤300mm时,消火栓设置位置如图所示;
??????????????????? ???????????????????
② 300mm<D<700mm时,无法设置消火栓,应与土建专业协商,将D值控制在合理范围内; ③ 700mm≤D<1000mm时,消火栓设置位置如图所示。
④ 为确保美观,消火栓箱可采用组合落地式,栓箱及支管不得侵入车道线或车位线范围内。消火栓箱底部应设落地支墩;支墩表面颜色与地下室整体色调保持一致;支墩不得影响疏散指示标志的设置。 (2) 自动喷淋系统: ① 大堂出口的缓冲区内,为配合精装亚克力灯具要求,一般不应布置喷头;当受限必须布置时,应靠远离大堂方向的一侧贴边布置; ② 宽度超1.2m的风管下应至少预留出0.1m的安装喷头空间,当风管受限底部净高不足2.2m时,可考虑在风管底边两侧做喷头以保证净高。
(3) 暖通系统: ① 要求不同高度的风管应采用底对齐安装方式,以增加美观度; ② 风管最大高度400mm,局部不满足地库净高要求时,考虑调整宽高比或拆分小管的方式解决。 (4) 排水系统: ① 潜污泵排水因为输送介质往往带有大量杂质,管道应尽量避免过多转弯且不应出现倒U形弯,以免间歇运行时引起管道阻塞; ② 潜污泵出口扩径应按计算确定,且不超过泵口管径的二倍;集水坑严禁设计在大堂区域,应设计在设备间或角落等隐蔽位置,出口阀组应安装在地面以上;当必须设在车位、车道等位置时,出口阀组应安装在地面以下便于隐蔽; ③ 下沉庭院雨排水管应采用UPVC塑料管或铸铁管,有利于确保管底净高;埋设在结构底板内的管道采用镀锌钢管。此处在项目实践中我们发现,如果全部采用镀锌钢管,由于卡箍的安装限制,实际施工管底净高很难保证。 (5) 电力电讯系统: ① 下沉庭院下方的照明金属线槽,应从喷淋支管上方通过,以尽最大可能提升此处车库净高; ② 与电讯桥架并列的成排管线,其最大宽度不宜大于1m,为桥架设置的检修空间不宜小于350mm; ③ 一般桥架应采用45°翻弯;从配电室接线的主电缆宜采用30°翻弯,方便内部穿电缆。 五、总结 对比往期建设项目来看,通过对机电管线平面位置、垂直高度和细部做法的优化,在BIM设计启动之前给予原则性规定,能够有效降低设计返工量、有利于塑造地库良好形象。 责任编辑:闫韩 晚永义
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句抢板凳有明确的数据比泛泛而谈更有意义,值得借鉴!
回复 举报