地库管线“矮矬丑”?
四个步骤实现地库品质优化

近年来随着我国现代化进程不断加深,人们对于审美的要求逐步提高,对于建设项目的美观需求与日俱增。一直以来,房地产行业针对人行交通流线的沿线都在做细致的优化,但对车流量较大的地库却缺乏与时俱进的优化措施。

众所周知,对地库美观程度影响最大的就是 机电管线 ,而其设计却往往缺乏有力指导和标准化支持,导致地库内的管线布置存在管线高度低、管位参差不齐、遮挡入户大堂、影响车位使用等诸多“矮挫丑”的问题。

本文旨在通过优化设计和标准做法,达到对地库管线设计的切实监管,实现提高地库整体设计质量、减少返工量、整体观感效果好,能够起到提升楼盘地库品质、提高客户满意度的目的,让地库管线重塑“高大上”的良好形象。



一、 重中之重、确保设计大方向
——地库管线的平面位置总则

(1)原则上各类管线平行敷设;
(2)所有主干管线原则上应敷设在停车位上方,从车尾位置通过。必须在车行道上方时,不应设在车道正中,应靠非大堂的一侧设置;车行道上方的管线优先 顺序:
采暖>电讯桥架>给水>消防>送排风
(3)主干管线交叉应在梁格内解决;
(4)管线的横干管严禁穿越地下室大堂上空;
(5)接 入单体建筑管井的支线, 避开大堂布置;受条件限制必须穿过大堂上空时,应避开门口位置,从侧边贴墙穿梁进入大堂;
(6)给排水、采暖管线与结构梁之间,应预留不小于500mm的净距;风管与结构梁之间,应预留不小于800mm的净距,以便于交叉时管线翻越。




二、有的放矢、各个击破
——不同情形下机电管线的标准管位优化布置

(1)高层地下室有两跨及以上停车位的情形:全部主干管应布置在停车位上方,风管不应布置在地下室大堂门口一侧;





(2)高层地下室有一跨停车位的情形:主干管按平面位置总则的优先级,一部分管线布置在车行道上方;
其中靠大堂一侧为车行道时:风管和水管布置在停车位上方,暖管和电讯桥架布置在车行道上方;

 


靠大堂一侧为停车位时:风管和水管布置在停车位上方(注意风管应远离大堂门口),暖管和电讯桥架布置在车行道上方;



(3)洋房地下室有一跨及以上停车位的情形:仅照明桥架可以布置在车行道上方,其余所有干管均需布置在停车位上方。



(4)机械停车位的情形:机械停车位的上空,除喷淋支管外,不允许其他管线通过。所有其他管线应布置在车行道上方。风管不应布置在大堂门口。





三、确保极致的高度
——机电管线垂直位置基本原则

(1)所有管线(包括底部的喷头和灯具等附属设备)底部距离建筑完成面的最低净高,普通车位:车行道不低于2.4m,车位不低于2.2m;机械车位不低于3.6m;
(2)管线交叉避让时禁止管线下翻,管径DN100及以上应采用45°弯头、DN100以下应采用90°弯头上翻避让,且应在梁格内整体翻弯避免局部上翻;


(3)管线交叉避让的具体优先规则如下:
① 小管让大管;
② 冷水管让热水管;
③ 分支管让主干管;
④ 有压管道让风管;
总体管线优先级 如下:
无压水管道>风管>强弱电桥架>有压水管道


四、最后精益求精、细节决定成败
——优化后的细部做法

(1) 消火栓系统:
消火栓应优先设置在非停车位、非大堂区域;若受限必须在停车位区域设置消火栓时,应设置在车尾处两车位正中;极特殊情况下,必须在停车位的车头柱区域设置消火栓时,应按以下原则设计(D值为头部车位线与柱边净距):
① D≤300mm时,消火栓设置位置如图所示;

??????????????????? ???????????????????


② 300mm<D<700mm时,无法设置消火栓,应与土建专业协商,将D值控制在合理范围内;
③ 700mm≤D<1000mm时,消火栓设置位置如图所示。



④ 为确保美观,消火栓箱可采用组合落地式,栓箱及支管不得侵入车道线或车位线范围内。消火栓箱底部应设落地支墩;支墩表面颜色与地下室整体色调保持一致;支墩不得影响疏散指示标志的设置。



(2) 自动喷淋系统:
① 大堂出口的缓冲区内,为配合精装亚克力灯具要求,一般不应布置喷头;当受限必须布置时,应靠远离大堂方向的一侧贴边布置;


② 宽度超1.2m的风管下应至少预留出0.1m的安装喷头空间,当风管受限底部净高不足2.2m时,可考虑在风管底边两侧做喷头以保证净高。



(3) 暖通系统:
① 要求不同高度的风管应采用底对齐安装方式,以增加美观度;
② 风管最大高度400mm,局部不满足地库净高要求时,考虑调整宽高比或拆分小管的方式解决。

(4) 排水系统:
① 潜污泵排水因为输送介质往往带有大量杂质,管道应尽量避免过多转弯且不应出现倒U形弯,以免间歇运行时引起管道阻塞;

② 潜污泵出口扩径应按计算确定,且不超过泵口管径的二倍;集水坑严禁设计在大堂区域,应设计在设备间或角落等隐蔽位置,出口阀组应安装在地面以上;当必须设在车位、车道等位置时,出口阀组应安装在地面以下便于隐蔽;

③ 下沉庭院雨排水管应采用UPVC塑料管或铸铁管,有利于确保管底净高;埋设在结构底板内的管道采用镀锌钢管。此处在项目实践中我们发现,如果全部采用镀锌钢管,由于卡箍的安装限制,实际施工管底净高很难保证。


(5) 电力电讯系统:
① 下沉庭院下方的照明金属线槽,应从喷淋支管上方通过,以尽最大可能提升此处车库净高;


② 与电讯桥架并列的成排管线,其最大宽度不宜大于1m,为桥架设置的检修空间不宜小于350mm;


③ 一般桥架应采用45°翻弯;从配电室接线的主电缆宜采用30°翻弯,方便内部穿电缆。



五、总结

对比往期建设项目来看,通过对机电管线平面位置、垂直高度和细部做法的优化,在BIM设计启动之前给予原则性规定,能够有效降低设计返工量、有利于塑造地库良好形象。