土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 恒温恒湿实验室方案设计和运行特点

恒温恒湿实验室方案设计和运行特点

发布于:2021-05-20 14:54:20 来自:建筑设计/建筑方案设计 0 54 [复制转发]

方案设计要点

实验室的整体规划涉及范围极广,要考虑到以下要求:需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业技术人员共同参与规划。

1、设计目的:

为实验室设备创造一个既能确保其稳定可靠运行,又能满足用户使用要求及工作人员身心健康的工作场所。

2、总体设计:

全面考虑各专业之间的关系,进行严格的协调,做到不错,不漏,不碰。

3、具体设计:

采用国内外先进技术,选用既先进,性能价格比又合理的环保设备和材料,融入人性化的设计理念。

4、恒温恒湿实验室总体设计规划要点:

(1)温湿度控制范围;

(2)温湿度控制精度;

(3)洁净度要求;

(4)照度要求;

(5)设备的热湿量范围;

(6)空调送回风方式;

(7)空压之平衡措施;

(8)引入新风的必要性;

(9)系统排气的必要性;

(10)保温隔热的措施;

(11)设备与动力的配置;

(12)静电、振动及噪音;

(13)设备空间与空调间;

(14)进出通道及更衣缓冲区的布置;

(15)足够的维护保养空间;

(16)室内净高与楼板载重;

(17)公害、污染与防灾;

(18)安装及运转成本的衡量;

(19)美观性要求;

(20)安装成本与工期控制;

(21)运转成本;

(22)维护性与弹性等因素。

1、恒温恒湿实验室,采用直接蒸发式独立的恒温恒湿空调系统,具有系统简单、便于调节、操作方便、节能等优点。在工程设计中,要根据实验室的温湿度精度要求合理选择系统,尽可能把房间的负荷计算详细并选取匹配的恒温恒湿机组。

2、为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10~15次/h;±1℃的恒温室,换气次数约15~20次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数约>20次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数约>30次/h;

3、气流组织设计也是影响恒温室精度的主要因素之一,在高精度的恒温恒湿室内设计气流组织应考虑一下原则:合理的气流组织流程,充分发挥送风气流的冷却或加热作用;建立一个稳定均匀的温度场,以保证在气流到达工作区时,其平均温度与工作区的温度差不超过允许的温度波动值;气流到达工作区时,其流动速度在0.25m/s左右。±2℃及±1℃高精度的恒温恒湿实验室,采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风,效果较好。

4、在恒温恒湿实验室建造中,其保温密闭性也是非常关键的;保温密闭性良好的实验室具有节约能量、提高温湿度精度、降低运行费用等优点。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

建筑方案设计

返回版块

20.61 万条内容 · 243 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院检测中心实验室规划方案

  建设依据:   JG-J91-1993科学实验建筑设计规范   ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的要求》   CNAS-CL02 2012《医学实验室质量和能力认可准则》   GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》   GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》   GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》   WS 233-2002《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》

回帖成功

经验值 +10