请教各位,规范要求,新风和风机盘管分别送入室内,为了美观,你会把新风接到风机盘管出风管上吗?
全部回答(10 )
我在设计施工中,一般会接在回风箱上(或回风口处)
舒适性空调就无所谓了,说接回风口吹灰的,说明你空调回风处都没维护保养,积灰所致,新风进来吹灰,不挺好,成了脉冲反清理的效果了。说接入送风管品质不好的,怎么就不好了
新风单独设置风口,也可以和风盘并列设置。设在风盘出风口会降低风盘的风量,影响空调效果;设在回风箱更不妥,在室内及关闭状态下吹灰。第二,新风与回风的比例调整不当,会影响空调效果。第三,新风未使用时,风盘可能把相邻房间的风抽过来,造成串味。
一般不会把新风管接到风机盘管的出风管上,一般是接在风机盘管回风口或者回风箱上。但是在现实施工中会存在将新风管接到风机盘管送风管上,新风品质不会太好。
主题
回复
粉丝
中央空调
30.5 万条内容 · 560 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(10 )
