土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 被空调压垮的百货大楼,20秒塌为平地!

被空调压垮的百货大楼,20秒塌为平地!

发布于:2021-05-14 09:17:14 来自:暖通空调/专家热线 1 46 [复制转发]

在韩国繁华的瑞草区,时髦的三丰百货公司人头攒动,这是韩国最著名奢华的高级购物中心,地上共有5层,地下则有4层,整座大楼占地面积2.9万平方米,由南、北两翼两栋侧楼以巨大的镶铬玻璃在中庭相连,北楼为购物区,南楼为娱乐区,内部装修豪华,墙面的装饰是意大利粉红色大理石。出售的均属中、高档商品。既有本国货,又有进口货。游泳池、健身房等娱乐设施先进、完备。是韩国经常光顾消费的地方。


作为韩国顶级购物天堂,三丰百货日平均接待顾客约4万人次。1995年6月29日早上7:00,五楼餐厅开始了日常的准备工作,这个时候,餐厅老板发现餐厅内的一根柱子周围出现了巨大的裂缝,宽度竟然可以塞进一个拳,除此之外,地板也开始下陷,不由惊恐万分,他立马向商城经理李先生汇报了这一异常情况。


李先生脑海里想到的并不是向领导层报告情况,对大楼进行安全排查,他在脑子里算了一笔账,如果今天关闭了百货大楼,那就要损失50万美元。想到这里,李先生的肉就不禁疼了一下。


他脑子里立马想出了一个主意,通知餐厅老板临时关闭餐馆,挂上施工的警示语,另一边为了商场的声誉,让所有知情者不要向外界乱说。


但危机不会因为把紧口风就凭空消失。中午12点半,四楼的客人开始听到怪声,并感受到大楼的微微震动,他们向李先生告知之后,不过李先生依然没有感觉到危险的步步逼近,他以为是天台上的冷气机出现问题,所以只是将其关闭,没有做出任何预警措施,当然,李先生还是和三丰高层通报了大楼的异常情况。


下午2点,三丰集团会长李鐏召集了各主管商讨大楼裂缝以及震动的对策。他们请来了负责兴建大楼的结构工程师李鹤洙检查裂缝的情况。


李鹤洙发现裂缝已经扩展到整栋建筑的楼顶,部分区域还出现了小型的崩塌。这可不是什么小事情,李鹤洙认为大楼应该立即停业并进行紧急修缮。但他的提议很快就被否决了,因为管理层不愿损失当天可观的营业额。但他们不知道的是,这个决定将引发更加可怕的后果。


下午5点47分,作为一天之中客流高峰时间段,共有1500人进入了百货大楼,到来5点52分时,当所有人都在放松心情愉快购物的时候,灾难来临,整个五层的偌大购物商场,在20秒的时间内,轰然坍塌,甚至陷进了地下4层,曾经首尔繁华的商业天堂,化作一地扭曲的钢筋与瓦砾,在42000吨瓦砾下,1500人被活埋。


无数得知坍塌新闻的市民们围聚到废墟周围,这里面有单纯旁观悲剧的看客,当然更多的是受害者的家属,他们哭天抢地,因为残垣断壁下躺着的至亲骨血,生死如何,他们一无所知。


30多架起重机和挖土机加速救援行动,在多天努力之后,937人人被救出,502人死亡。这502人的家属急切地想知道,是什么导致了建成才6年的三丰百货店出现如此严重的坍塌。


而调查结果显示,这其实并不是一场意外,而是赤裸裸的一场“谋杀”。



被空调压垮的大楼,背后是赤裸裸的“谋杀”。


三丰百货店由三丰集团兴建,而在最初设计中,这里原本是作为办公室使用的4层楼房,但是在第一位承建商将基础打好后,三丰集团却要求大幅度改动设计,不但要改为商场,而且还要在地面建筑上多加一层。由于承建商不同意这样的修改,三丰集团索性用自己的建筑公司取代了之前的承建商。


这样的改动导致了许多承重柱被自动扶梯取代,除此之外,因为三丰建筑公司擅自更改建筑图纸,原来柱子应该是直径80厘米,加上16根钢筋,但实际上的柱子却是直径60厘米,加上8根钢筋。除此之外,混凝土楼板中的钢筋没有放置在正确的位置,而三丰百货店采用的是Flat slab 构造,没有梁,楼板直接支撑于柱子上。


因此, 一个柱子的支撑部位失稳可导致瞬间全部建筑失稳的连锁破坏可能性大, 这就是要求设计 、施工精确, 质量要求相当高,才可以保证建筑的安全稳定。钢筋没有放置在正确的位置直接导致楼板的强度下降了20%,而这些恰恰是地板和柱子的连接点,压力就是从这里传递到地面的。


施工过程中,第5层楼面原本是计划设置溜冰场,后来改成了8家餐馆,厅。由于韩国人有吃饭时席地而坐的习惯,这家餐馆的混凝土地面下添加了一层加热设备,这极大地增加了承重结构的负担。


而直接导致大楼崩塌的原因,则是空调,整栋大楼的空调设备现在都被安装在了楼顶之上,3 台大型空调总重29吨。


在1993年,因为居民投诉大楼的空调噪音,三丰集团决定将空调挪个地方,但是在搬迁的时候并未使用起重机,而是用滑轮推动重达29吨重的空调,因为太重了,空调经过的地方都出现了不同程度的裂缝,其中五楼餐厅的柱子受损尤为严重。空调被拖到屋顶的另一边,对大楼结构造成了不可逆的损伤。而空调在注满水后,空调的重量达到87吨,本来地面就损坏严重,再加上承重柱减少,大楼根本hold不住。


在这两年中,每次开启空调带来的震动都会让裂缝开展蔓延。三丰百货在承受了空调6年的重压之后,终于支撑不住,垮塌了。

  • 马强热泵工作室

           这是一个悲惨的教训,可现在很多空调器安装公司,在安装空气源热泵机组时仍然将机组安装在楼板上,而不做任何加固处理。希望同行引以为戒,在空调机组安装时一定要考虑到建筑按物的安全性。